Добрый день господа форумчане!
Собираюсь делать отопление в рубленном деревянном доме 12.5 х 7 м. Предполагаю установку пиролизного котла Буржуй 12Квт в отдельной пристройке как дополнение в параллель электрокотел. Система с принудительной циркуляцией насос Grundfos UPS 25-40 с бесперебойником , радиаторы 8 шт биметалл ( взял с запасом по мощности с коэф. 1,3), Линия 2-х трубная длина 30 м (разводка по дому) подключение радиаторов диагональное, ПП 25мм подающая, 20, обратка.
Вопрос будет ли все это работать?
Нужно ли делать заужения на подающей трубе после каждого радиатора? На радиаторах предполагается установка регулирующих кранов.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

Заужения не нужно. Систему настроите ругуляторами. Обратку лучше тоже 25.

Реклама Где купить настоящий GROHE?

Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией

Подробнее

А подводку к радиаторам делать 20ой?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3106

да

Всем ,привет ! Я посоветую подсоединить все батареи отдельно, через распределительный коллектор трубкой 18 на подаче и выходе . Может вам покажется это большим расходом на трубы ,но вы сэкономите тепло котла и дом быстрей разогреется а это значить вы сэкономите электричество или дрова :-) . Но главное с таким раскладом ,у вас намного быстрей будет греться дом

Реклама
Проверенные окна от производителя!

Теплые и безопасные окна в России.
Veka - тихо, тепло и уютно.
Заказывайте! Подробнее

greek Дом то был построен 20 лет назад и тянуть такую кучу труб (нар. проводка) нет смысла, даже из экономии дров