#2831526

NNN в системе 4 аллюминевых радиатора по 8 секций. помещение маленькое 30 квм. Байпас попробую сделать если получится маякну. главное чтобы не сгорел

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

Заводская распайка -на трехфазную сеть. Для подключения к 1-фазной надо замкнуть все три входных автовыключателя по входу. Сейчас у вас один 2-х киловаттный тэн молотит.

Vpovsh написал :
Воду в системе нагревает максимум до 35 градусов.

А сколько радиаторов в системе? И каких?

Vpovsh написал :
Электрики знакомые смотрели сказали защита на ТЭНах стоит на 380 вольт

Защита м.б. по току или температуре. При чём тут напряжение?

подскажите как решить проблему. суть в следующем купил электрокотел Dakon Deline PTE 6. Установил а он не греет. Воду в системе нагревает максимум до 35 градусов. Питание по паспорту на 220 вольт. Электрики знакомые смотрели сказали защита на ТЭНах стоит на 380 вольт, поэтому он не греет на полную мощность. Что сделать чтобы нормально работал?