Есть технические условия от МРСК на присоединение к электрическим сетям. Один из пунктов звучит так:
Для защиты от перегрузки в соответствии с п.3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Номинальный ток расцепителя не автоматическом выключателе должен быть не более 25А, при уставке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1,2.
Какие автоматы соответствуют данным требованиям?
Р.S. класс напряжения - 0,4 кВ
АП-50 тоже должен подойти.
Дед_Сергей, я вам рекомендую автомат без электромагнитной защиты,только с тепловой.то есть если у вас во время стройки будет КЗ,то его не выбьет.он сработает только то перегрузки.АПшка имеет обе защиты.и в случае КЗ придется включать и его.вопрос-на какой высоте он будет стоять-читайте как до него добраться,что бы включить.