Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2822937

Есть технические условия от МРСК на присоединение к электрическим сетям. Один из пунктов звучит так:

Для защиты от перегрузки в соответствии с п.3.1.4, 3.1.10 ПУЭ установить на ВРУ объекта автоматический выключатель. Номинальный ток расцепителя не автоматическом выключателе должен быть не более 25А, при уставке срабатывания расцепителя в зоне перегрузки не более 1,2.

Какие автоматы соответствуют данным требованиям?
Р.S. класс напряжения - 0,4 кВ

Дед_Сергей написал :
Какие автоматы соответствуют данным требованиям?

АЕ 2046

Регистрация: 19.04.2009 Петропавловск-Камчатский Сообщений: 403

АП-50 тоже должен подойти.

amidant написал :
АП-50 тоже должен подойти.

можно и АП,только автор темы не указал высоту и место на котором будет устанавливаться АВ.

4Серый написал :
можно и АП,только автор темы не указал высоту и место на котором будет устанавливаться АВ.

автомат со счетчиком и УЗО планирую в шкафу на трубостойке... про высоту пока не знаю... жестких требований нет... а как влияет высота?

Дед_Сергей, я вам рекомендую автомат без электромагнитной защиты,только с тепловой.то есть если у вас во время стройки будет КЗ,то его не выбьет.он сработает только то перегрузки.АПшка имеет обе защиты.и в случае КЗ придется включать и его.вопрос-на какой высоте он будет стоять-читайте как до него добраться,что бы включить.