Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2824517

Здравствуйте!
Подскажите как правильнее сделать?
Имеем:
санузел, ванную комнату и вентканал между ними.

Вентканал: стояк -металлический короб квадратного сечения (100х100 мм) (на схеме не показан) + отвод на этаж круглая металлическая труба диаметром, примерно, 100 мм (показан на схеме - вверху серым цветом).
Вопрос собственно в том, по какой схеме сделать вытяжку в ванной комнате и санузле?
Придумалось три варианта.

А вот так сделано у соседей:

Но так не нравится - в туалете получается две решётки - не красиво

Подскажите, как правильнее сделать чтобы всё работало и небыло проблем с вытяжкой и появлением ненужных запахов там, где они не должны быть?

Спасибо!

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

Кто проектировал этот дом ? Изобретатели ... Я сделал бы так : через весь потолок туалета прокладывается венткороб . В месте соединения со стояком сделать герметично , на другом конце короба , максимально по длине , отверстие с решёткой . В верхней части стены , между туалетом и ванной , переточное отверстие , закрытое с двух сторон решётками , т.е. ванная вентилируется через туалет . Дверь в туалет без подреза , дверь в ванную - с подрезом .

Реклама
Новинка в интернет-магазине ROCKWOOL

Акустик Ультратонкий - эффективное и простое в применении решение.
Тишина без компромиссов. Подробнее

Спасибо!
Возможно ли использовать пластиковый воздуховод прямоугольного сечения для прокладки через весь потолок туалета? Круглый воздуховод "съест" много потолка.
Вообще стоит ли использовать пластиковые воздуховоды и если да, то как их надо подбирать ? Наверное по площади сечения (чтобы было не меньше чем есть) или как?

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

Пожалуйста !

Uzer написал :
Возможно ли использовать пластиковый воздуховод прямоугольного сечения для прокладки через весь потолок туалета?

Да .

Uzer написал :
Вообще стоит ли использовать пластиковые воздуховоды и если да, то как их надо подбирать ? Наверное по площади сечения (чтобы было не меньше чем есть) или как?

Стоит . Да .

А ещё подскажите пожалуйста, стоит ли установливать вентиляторы в воздуховоды в туалете и в ванной? и если стоит, то какой производительности? Размеры туалета (ш,д,в) 95 на 150 на 275, ванной 150 на 180 на 275.
Спасибо!

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

Uzer написал :
А ещё подскажите пожалуйста, стоит ли установливать вентиляторы в воздуховоды в туалете и в ванной?

Нет . Лишняя трата денег . Дайте приток воздуха в комнаты , обеспечьте его переток к вентканалам и всё отлично заработает . Да , и москитные сетки на решётки не ставьте - очень быстро забиваются .

тогда вопрос: как организовать приток воздуха в комнаты в которых стоят пластиковые окна и неплохая входная дверь в квартиру с хорошим уплотнителем? Сейчас, если немного приоткрыть окно в комнате достаточно быстро становится прохладно. При закрытых окнах в вытяжку почти не тянет. Стоит открыть немного окно - тяга заметно увеличивается.

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

Uzer,смотрите темы про оконные и стеновые приточные клапаны .

Glasser написал :
Кто проектировал этот дом ? Изобретатели ... Я сделал бы так : через весь потолок туалета прокладывается венткороб . В месте соединения со стояком сделать герметично , на другом конце короба , максимально по длине , отверстие с решёткой . В верхней части стены , между туалетом и ванной , переточное отверстие , закрытое с двух сторон решётками , т.е. ванная вентилируется через туалет . Дверь в туалет без подреза , дверь в ванную - с подрезом .

Хочу немного уточнить.
В туалете делаем (максимально удалённо от стены со стояком) короб: вент.решётка - стояк. Ванную и туалет соединяем переточным коробом. В туалете дверь максимально герметична, в ванной снизу небольшая щель. Так? Если так то получается что это туалет вентилируется через ванную.... или как?
И почему нельзя сделать равноценное подсоединение туалета и ванной через тройник? Спасибо ещё раз.

Регистрация: 25.04.2011 Симферополь Сообщений: 576

Uzer написал :
И почему нельзя сделать равноценное подсоединение туалета и ванной через тройник?

Я не говорил , что нельзя , все ваши схемы в сообщении №1 рабочие . Просто хотелось охватить помещения максимально по длине .

Uzer написал :
Ванную и туалет соединяем переточным коробом.

Нет , я так не говорил . Было так :

Glasser написал :
В верхней части стены , между туалетом и ванной , переточное отверстие , закрытое с двух сторон решётками , т.е. ванная вентилируется через туалет .

Добавлю : отверстие в стене лучше максимально удалить от двери ванной и решётки короба в туалете . Если стены с двух сторон венткоробов , то переточный короб , да .

Uzer написал :
Если так то получается что это туалет вентилируется через ванную.... или как?

Да , именно так . Конечно , влажный воздух после мытья пойдёт в туалет , но это будет очень небольшое время и всё высохнет быстро . Возможно , что так будет эффективнее и правильнее :

Uzer написал :
равноценное подсоединение туалета и ванной через тройник

Пробуйте , но тогда подрезы делайте в дверях туалета и ванной . Смотрите на месте , что дешевле и менее трудоёмко .

Uzer написал :
Спасибо ещё раз.

И ещё раз пожалуйста .

Сделал ремонт в ванной, постоянно, довольно сильный запах нечистот. С чем это может быть связано? Стыки труб герметичны, на вытяжке стоит вентелятор

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12179

Bergman у вас похоже водяные затворы в сифонах нормально не функционируют. и пахнет из канашки .