Мурзикс,
Эта ваша розетка рассчитана на 16 ампер, То есть на проводку сечением 1,5 мм.
И если в неё запихать более толстые провода и пустить по ним бОльший ток, то эта розетка испортится(расплавится, обгорит, или т.п.)
И, Возможно, уже говорили, что в подрозетнике места не останется чтобы в нем упаковать 6 мм провода.
Valena IN'MATIC.Силовая розетка 2К+З 16А 250В со увеличенными винтовыми зажимами 6кв.мм. С защитными шторками.
Legrand, арт. 753028
Я так понимаю, что мы с ТС и фирмой Легран - дураки полные, а вы, местные псевдопрофи, в электрике лучше всех в мире разбираетесь.
В 90-х что ли? Трепло здесь как раз ты. И не изменишься уже.
Radio, 2 года назад я покупал Валену в зелёном магазине, и Бейсик в Престиж-электро. Совершенно одинаковые заказы для двух 3к квартир, общим числом 130шт ЭУИ на каждую.
Валена обошлась на 20%(!!!) дороже.
В той интересной ситуации, когда нам непонятно что и когда привезут, я бы не надеялся на длинные запасы и большой выбор.
А то, что розетка у ТС быстро отгорит, мне понятно из его прошлых косяков.
В 90-х что ли? Трепло здесь как раз ты. И не изменишься уже.
Radio, 2 года назад я покупал Валену в зелёном магазине, и Бейсик в Престиж-электро. Совершенно одинаковые заказы для двух 3к квартир, общим числом 130шт ЭУИ на каждую.
Валена обошлась на 20%(!!!) дороже.
В той интересной ситуации, когда нам непонятно что и когда привезут, я бы не надеялся на длинные запасы и большой выбор.
А то, что розетка у ТС быстро отгорит, мне понятно из его прошлых косяков.
СтранникXXI написал:
А это имеет какое-то значение?
Будет забавно, когда из-за утечки в ПММ станет темно в ванной комнате.
Ребусы - это хорошо!
(Лишь бы от меня подальше.)
Во-первых, из-за утечки
(смотрим опоеделение этого термина в НТД) при исправных УДТ вообще никаких отключений не будет.
Во-вторых, какое отношение к СМ и ПММ имеет свет в ванной?
П. С. Если не ошибаюсь, у ТС на кухню две линии.
sanya1965 написал:
бэсик 55, и Валена. Туда 4ка не лезет
В валену (старую) точно лезет, у бейсика пружинные клеммы, не должно лезть. Но он никогда и не был распространенным, хотя бы в силу цены. Обычно люди, позволяющие себе эуи от абебе, нанимают адекватных электриков, которые 4-ку в жилых помещениях не используют.
Radio, бейсик-55 был дешевле Валены, так что сила цены это не туда.
В новую Валену не лезет 4. Если ставить старую (вдруг чудо и найдется), то где потом брать замену старой?
Я писал ранее, что трепло. И ты не изменился. Ничуть.
Устанавливается коробка с клеммником на 5 полюсов.
От неё кабель 3х2.5 или 3х4 к розетке ВП или сразу шнур 3х2.5 к ВП (одна фаза).
3х2.5 к розетке ДШ (другая фаза).
3х2.5 или два 3х1.5 (или тоже 2.5) к двойной розетке/двум розеткам СМ и ПММ (оставшаяся фаза).
Maikee написал:
а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм?
А расскажите, как у Вас проложена проводка к розеткам?
Отдельная линия к каждой розетке?
Или 3х4 от распред.коробки ("распайки") к каждой розетке?
Или линия приходит в подрозетники первой группы розеток а оттуда уходит к следующей группе?
Maikee написал:
а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм?
А расскажите, как у Вас проложена проводка к розеткам?
Отдельная линия к каждой розетке?
Или 3х4 от распред.коробки ("распайки") к каждой розетке?
Или линия приходит в подрозетники первой группы розеток а оттуда уходит к следующей группе?
sanya1965 написал:
бэсик 55, и Валена. Туда 4ка не лезет
В валену (старую) точно лезет, у бейсика пружинные клеммы, не должно лезть. Но он никогда и не был распространенным, хотя бы в силу цены. Обычно люди, позволяющие себе эуи от абебе, нанимают адекватных электриков, которые 4-ку в жилых помещениях не используют.
Radio, а новую валену? я же купить розетку должен. где старье купить? электрик сказал что по факту там 3 мм а не 4
sanya1965 написал:
бэсик 55, и Валена. Туда 4ка не лезет
В валену (старую) точно лезет, у бейсика пружинные клеммы, не должно лезть. Но он никогда и не был распространенным, хотя бы в силу цены. Обычно люди, позволяющие себе эуи от абебе, нанимают адекватных электриков, которые 4-ку в жилых помещениях не используют.
Maikee, предложения давно предложены. Провод выбирается по расчету нагрузок. Для квартиры стандарт 2,5 розетки, 1,5 свет, 4 духовка с свч, 6 варочная панель.
Самые распространенные розетки бэсик 55, и Валена. Туда 4ка не лезет.
Radio, так и надо писать, что розетки куплять под провод. Другие дураки по вкусу выбирают.
И все же, чем плоха розетка на 63а? Под любой почти провод, и радио можно подключить.
sanya1965 написал:
можно с художественным напилингом
Не сочиняйте глупостей, люди же читают.
В большинство механизмов четверка прекрасно заходит. Во всяком случае, заходила во все, куда я её пробовал завести. Слава богу, нужда в этом возникала нечасто, ибо процент чокнутых относительно невелик.
В шнайдер-хитовский механизм прекрасно входит даже многопроволочная четверка с наконечником, а это намного толще моножилы
Maikee написал:
а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм?
Maikee, можно с художественным напилингом. Сечение провода можно уменьшать конусом, цилиндром, и даже веретенообразное.
Второй вариант -промышленные розетки, туда даже 16мм2 влезает. Но они размером сильно больше, и имеют другую контактную группу. Переделать всех потребителей под них -плевое дело, когда больше заняться нечем.
Maikee написал:
а возможно ли розетку обычную 16а установить на кабель 4 мм?
Как правило, нет. Художественно процесс описан (предположительно) Лермонтовым в поэме про Луку М.
Последствия попыток примерно те же: более или менее фатальное повреждение механизма розетки.
Что не запрещено - всё разрешено.
Поэтому и делают по дереву скрыто и открыто проводку NYM без индексов, а в бетоне протягивают ПВ-3, всякие ПУНП и ПУГНП... Кто во что горазд - оно ж не запрещено...
Alexiy, а как же ПУЭ 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и технических условиях на кабели (провода).
artem_vld написал :
А что все таки плохого в том что на свет проложен вместо 1,5 провод сечением 2,5. У меня была бухта NYM 2,5 100м. На линии розеток ушло порядка 80и метров. Почему бы оставшийся кусок не пустить на свет?
ничего плохого. Если не приведёт к явному перерасходу средств, то я так и делаю - закладываю на освещение 2,5 мм2. При длинах линий освещения под 100-200 м и мощности от 2 кВт на фазу полторашка просто по падению напряжения не пройдёт и придётся каждую линию на предмет величины падения напряжения просчитывать... Другой вопрос, что в обычной квартире таких условий нет и завышать сечение экономически нецелесообразно.
artem_vld написал :
Неавано был в Леруа, так там ПУНП-а лежит целый стеллаж, причем есть какой то ПУНСП. Поинтересовался у консультанта берут ли его, ответил что постоянно берут. На мою фразу что этот провод горюч и использовать то его дома нельзя, консультант ответил что в штробе то можно.
мне показалось, вы предлагаете пнуть продавана. В Леруа действительно попадаются такие "специалисты"...
artem_vld написал :
какие будут аргументы на то что провод использовать нельзя
НУ, почему же нельзя? Под вашу личную ответственность можно что угодно!
Существуют вполне конкретные рекомендации в нормативах, но формально это никого ни к чему не обязывает.
ГОСТ 31565-2012. Таблица 2 - Преимущественные области применения кабельных изделий с учетом их типа исполнения
ГОСТ 31996-2012. 10.6 Преимущественные области применения кабелей в зависимости от типа исполнения и класса их пожарной опасности по ГОСТ 31565 должны соответствовать указанным в таблице 17.
С одной стороны - должны соответствовать, а с другой - всего лишь преимущественные...
Вот такая формулировка, которая подразумевает в частных случаях возможность отступления от указанных типов оболочки кабеля.
artem_vld написал :
На мою фразу что этот провод горюч и использовать то его дома нельзя, консультант ответил что в штробе то можно.
это самого консультанта можно использовать только в стене забетонированного.
На самом деле, следует отдавать себе отчёт, что в неспециализированных магазинах продаваны - не для профессиональных консультаций на тему пожарной- и электробезопасности, а чтобы впарить побольше товара покупателям. Или кому-то это ещё не очевидно?
юра Т написал :
а потом люди удивляются: "а что это у меня при перегорании лампочки выбивает всё, вплоть до подстанции"
А что все таки плохого в том что на свет проложен вместо 1,5 провод сечением 2,5. У меня была бухта NYM 2,5 100м. На линии розеток ушло порядка 80и метров. Почему бы оставшийся кусок не пустить на свет?
web-rr написал :
ПУНП Вам рекомендовал кто? Явно не специалист и явно с мыслью Вам продать.
Неавано был в Леруа, так там ПУНП-а лежит целый стеллаж, причем есть какой то ПУНСП. Поинтересовался у консультанта берут ли его, ответил что постоянно берут. На мою фразу что этот провод горюч и использовать то его дома нельзя, консультант ответил что в штробе то можно.
AlexeyL написал :
Советую начать с поиска стандартных бытовых розеток на 16 ампер, в которые можно вкрячить провод 4 мм2 без повреждения клемм.
уже ответили:
mocksoul написал :
4мм в розетки подключить можно вполне себе (Legrand Valena или турецкие, что ещё проще), даже с неглубокими подрозетниками. Цеплять шлейфом 4мм -- нереально вообще =). Ну то есть 3 провода упихнуть ещё возможно, но 6 уже беда.
а вообще, хорошие 4 мм2 в Valena уже без фанатизма не засунуть...
влад77 написал :
Услышав разного, хочу пустить в новом доме на розетки провод 4мм.
Советую начать с поиска стандартных бытовых розеток на 16 ампер, в которые можно вкрячить провод 4 мм2 без повреждения клемм.
Таки будет нелегко.
Розетка с повреждёнными, покорёженными клеммами имеет полное право гореть и при номинальной нагрузке.
mocksoul написал :
Имхо самый адекватный вариант -- вести 4мм к группе розеток, скруткой цеплять к нему провода 2.5мм и вести их к каждой розетке отдельно.
а смысл такого гемора? ну разве что
ksiman написал :
очень длинная линия или бухта халявного 4мм
mocksoul написал :
Имхо самый адекватный вариант -- вести 4мм к группе розеток, скруткой цеплять к нему провода 2.5мм и вести их к каждой розетке отдельно.
Самый адекватный вариант - вести сразу 2,5мм.
Редкие исключения - очень длинная линия или бухта халявного 4мм
4мм в розетки подключить можно вполне себе (Legrand Valena или турецкие, что ещё проще), даже с неглубокими подрозетниками. Цеплять шлейфом 4мм -- нереально вообще =). Ну то есть 3 провода упихнуть ещё возможно, но 6 уже беда. Доводить до розетки 4мм а дальше шлейфом 2.5мм -- тоже гемор, ибо в первой розетке клеммы тяжело сжать (ибо разная толщина проводов). Сам 4мм кинул ("больше - лучше!!!!, разые нет?" =)), хорошо хоть в 2 группы на кухне только и буду переделывать на 2.5мм.
Имхо самый адекватный вариант -- вести 4мм к группе розеток, скруткой цеплять к нему провода 2.5мм и вести их к каждой розетке отдельно. Автомат на это дело я все равно бы предложил 16А, если только специально не нужно больше. Ну может 20А -- край.
Имхо, если кабель\провод под сответствующей ему защитой, то ни плавления, ни "стекания", ни обугливания не будет. И никаких файер-шоу. Скрутки могут гореть и при нормальных токах, но это другая история.
drdollar написал :
ВВГ/НИМ просто обугливалась, но не "испарялась"
все же ВВГ держит большую температурную нагрузку. В прямом огне изоляция не сгорает а типо коксуется, плохо только что рассыпается когда к ней прикоснешся. Но это если она открыто проложена. В гофре или под штукатуркой такого не происходит.
drdollar написал :
одесский ПВ горит как звездочка.
одесский или нет но ПВ Горит очень хорошо. А видели провод ПВ проложеный в гофре после пожара. Все жилы все три жилы замкнулись изоляция почти вся сгорела, хотягофра осталась целой и только сузилась в диаметре, и это даже не под прямым огнем а только от температуры, а ВВГ нг в такой ситуации хорошо выдерживает.
ionchik написал :
каким образом они будут гореть и тем более выделять дым???
сам провод не заботится если он без повреждений, и если расчет защиты правильный. А вот безграмотно собраны распредкоробки могут в любое время и дым показать и огонь.
пАнятия не имею Тем более что в нашем случае ГОСТа с требованием нг-ЛС может вообще не быть Но если исходить из моих вчерашних пироманий, то одесский ПВ горит как звездочка, тогда как ВВГ-нг - нет.
влад77 написал :
Причем на каждый провод автомат, на каждый выключатель автомат
При таком раскладе, я бы везде 1,5 квадрата кидал!!!
drdollar написал :
Почему именно нг-ЛС. Только ВВГ с оболочной нг (негорючий, не поддерживающий горение) .............................только ВВГнг-LS или NYM-LS.
А можно на пальцах, что произойдёт с обычным ВВГ, ВВП под штукатуркой..........каким образом они будут гореть и тем более выделять дым???
Спросил. он ответил (В квартирах жилых домов,оборудованных электрическими плитами, должна быть предусмотрена отдельнаягрупповая линия для питания этих плит (14.27).Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться меднымипроводниками сечением не менее 6 мм2.)
зачем на плиту такое течение? Или я что то пропустил. В частном доме зачем такая плита которая 11 киловат. Я по течению провода говорю. Достаточно будет 4кв.мм в установках 220в допускается до 9 киловат. Это о медных проводах. О остальных проводах не буду говорить. Сказано уже много. Но вот на розетки 4 кв. Делать дурость полнейшая. Тем более все будет разделено по группам.