Smily написал :
и ПВ3 покупать под каждый цвет фазы.
а цветные провода это действительно удобно.
синий 24 вольты и красный 220 вольт для нужд автоматики,черный 0.4 кв тоесть сила,фиолетовый профибас.открываешь шкаф и сразу по клеммам видно где чего искать.
да вещь нормальная,смотриться неплохо правда потом добавлять провода просто жесть или если разметки на кончиках проводов нет то протягивать через ленту в пучке из 50 ти искомую жилу тоже тяжело.можно и без ленты обойтись,просто стяжками связать
мне например нравилась пластиковая штука она встречалась мне и в виде самоклеящейся на дверку или стенку шкафа и в варианте где нужно было проложить провода от дверки с кнопками сигнальной измерительной арматурой,она выглядит как много разорваных пружинистых колец закрепленных на одном гибком основании всё это представляет из себя единое целое литьё.эта штука удобнее при перекомутации
нервный написал :
а цветные провода это действительно удобно.
синий 24 вольты и красный 220 вольт для нужд автоматики,черный 0.4 кв тоесть сила,фиолетовый профибас.открываешь шкаф и сразу по клеммам видно где чего искать.
У нас в конторе принято по другому +24в - красный провод, -24В-черный.
земля - стандартно желто-зеленый ПВ3 всегда. Все остальные провода как правило белого цвета нужного сечения. Обозначение цветом фаз не использовалось. Только если шины красились. Правда у нас принято всегда маркировку на всех подключениях делать шнайдеровскими наконечниками с хвостом + наборные символы на хвостовик. По принятой системе обозначения проводников видно по маркировке и силу и слаботочные цепи. Правда это гемморой, кто непривык тем сложно. Потому что ориентация символов на хвосте связана с подключением - снизу или сверху. Схема в карман шкафчика тоже часто укладывалась.
Искробезопасные цепи принято выполнять проводом с изоляцией синего цвета. И клеммы под них опять же синего цвета. И разнесение на 50 мм от остальных цепей. Всегда в разных лотках.
куча внутренних правил по размещению оборудования внутри шкафчика. Были даже инструкции по правилам проектирования такого оборудования - чтобы сразу заранее можно было прикинуть влезеть, что надо внутрь или нет.
нервный написал :
мне например нравилась пластиковая штука она встречалась мне и в виде самоклеящейся на дверку или стенку шкафа и в варианте где нужно было проложить провода от дверки с кнопками сигнальной измерительной арматурой,она выглядит как много разорваных пружинистых колец закрепленных на одном гибком основании всё это представляет из себя единое целое литьё.эта штука удобнее при перекомутации
юра Т написал :
а по ГОСТ должен быть коричневый и серый (синий если заземлен)
Синий цвет у нас был определен по другому . Хотя обычно у нас эти цепи гальванически развязаны от земли. Не знаю почему эти цвета стали использовать. Это еще до меня повелось. Возможно по ОСТам для авиационной промышленности. Мы когда то начинали в рамках дочки приборостроительного объединения.
x-men написал :
нас в конторе принято по другому +24в - красный провод, -24В-черный.
земля - стандартно желто-зеленый ПВ3 всегда. Все остальные провода как правило белого цвета нужного сечения. Обозначение цветом фаз не использовалось. Только если шины красились. Правда у нас принято всегда маркировку на всех подключениях делать шнайдеровскими наконечниками с хвостом + наборные символы на хвостовик. По принятой системе обозначения проводников видно по маркировке и силу и слаботочные цепи. Правда это гемморой, кто непривык тем сложно. Потому что ориентация символов на хвосте связана с подключением - снизу или сверху. Схема в карман шкафчика тоже часто укладывалась.
Искробезопасные цепи принято выполнять проводом с изоляцией синего цвета. И клеммы под них опять же синего цвета. И разнесение на 50 мм от остальных цепей. Всегда в разных лотках.
куча внутренних правил по размещению оборудования внутри шкафчика. Были даже инструкции по правилам проектирования такого оборудования - чтобы сразу заранее можно было прикинуть влезеть, что надо внутрь или нет.
да что то по сложней чем у нас.у нас всё унифицировано вне зависимости от оборудования его сложности и опасности.меняется только способ монтажа а цветовая деференциация шпроводов остается единой,такого удобства я больше нигде не встречал.
VladislavV написал :
Что-то типа кабель-канала перфорированного с как бы разорванной крышкой - через один зубчики с одной и с друой стороны идут?
да наверно. мой перфорированный круглый,гибкий,без крышки,колечки упругие разрезаны и смыкаются внахлест как гровер,через разрез путем разжимания кольца вставляется провод,основание или для приклеивания или для монтажа на весу например между дверью и шкафом.
А вообще, если подумать, то стяжки - это как раз решение для маленьких щитков (так как в них мало места), а кабель-каналы - для больших (так как в них есть место для коробов). В каталоге АББ "" на страницах 8/4 и 9/20 есть фотки маленьких щитков со стяжками.
VladislavV написал :
Такой не видел, мой квадратный в сечении был.
VladislavV написал :
Он не самоклеящийся, кажется?
Кажется нет. А во второй ссылке самоклеющийся.
А ещё я кажется где-то видел канал с разрезанными колечками, на концах у которых шарики. Эти шарики и руки не царапают и провод. Только не помню производителя. Вроде АББ.
Юрка написал :
А ещё я кажется где-то видел канал с разрезанными колечками, на концах у которых шарики. Эти шарики и руки не царапают и провод. Только не помню производителя. Вроде АББ.
В Электромонтаже вроде не видел. Надете - скиньте ссылку, пожалуйста