#2827785

Имеется пневмокнопка с одним но контактом.Какое нужно реле времени чтобы одной такой кнопкой можно было и включать и ,если нужно, выключать его.

Вопрос не совсем понятен. Пневмокнопка - это и есть такое простейшее устройство выдержки времени. Обычно она управляет пускателем (контактором). Далее - по схеме

Пневмокнопка стоит в басейне для вкл.насоса. Нажал она на секунду замкнулась и всё. А надо чтобы насос работал какое-то время. Недавно там стояла такая штука PN-400/230-N но она сгорела от скачка напряжения а стоит такая коробка 15000 р.Вот и хочу заменить её на обычное реле времени

Не пробовали восстановить "сгоревший" пневмовыключатель?
Сдаётся мне,что ничего серьёзного там не случилось.

Попробывал. Сгорел кондёр который стоит на входе между фазой и нулём(сгорел конкретно остались только ноги). Теперь думаю какой номинал там стоял. Может кто подскажет?