Как же расставить эти ванны с душами и стиралками?

Fatalkot написал :
На ГВС 16 - это неплохо... На ХВС 16 - это НЕ хорошо => обязательно коллектор.

Ужас. 16 для водопровода вообще не вариант. 20 минимум. Жаль у нас страна не цивилизованная. За границей можно было бы сразу заявление на застройщика писать и требовать переделать на 20. (Ду 15)

Вскрывать однозначно.

Не удастся сфоткать место подсоединения трубы к счётчику? Очень интересно какой фитинг стоит в самом начале трубы!

Fatalkot написал :
Как же расставить эти ванны с душами и стиралками?

На плане вроде всё сносно.

Tile_EXP написал :
Ужас. 16 для водопровода вообще не вариант. 20 минимум.

Не забывайте, что это горизонтальный ввод, а не стояк на 15. Ни разу не видел, чтоб внутри квартиры делали 20-кой изначально строители.

Tile_EXP написал :
Не удастся сфоткать место подсоединения трубы к счётчику?

Нет пока никакого счётчика. Не поставили. Рано ещё.

Tile_EXP написал :
На плане вроде всё сносно.

А шкаф куда пихать?

Вот так я нарисовал вводный шкаф -
Там что нибудь ещё нужно или желательно?

Вот разве что разместить шкаф параллельно косой стене до уровня раковины по высоте. Будет вроде полочки...

Fatalkot написал :
Не забывайте, что это горизонтальный ввод, а не стояк на 15. Ни разу не видел, чтоб внутри квартиры делали 20-кой изначально строители.

Так 16 ведётся на конечный потребитель обычно. Для нормального функционирования водопровода вводная труба должна быть минимум 20-ка. Экономят на вас. Если планируете жить в этой квартире сами, то переделывать однозначно.

Fatalkot написал :
Нет пока никакого счётчика. Не поставили. Рано ещё.

Что же там сейчас? Тоже трубы замотанные скотчем?

Fatalkot написал :
А шкаф куда пихать?

Вариантов много. Вплоть до замуровки в стену.
Приглашайте человека который будет делать, пусть он и решает о необходимой комплектации и расположении на месте.

Tile_EXP написал :
Что же там сейчас? Тоже трубы замотанные скотчем?

Ага. До сдачи госкомиссии два месяца.

по схеме выходит так что из одного основного
сантехшкафа уходят трубы к ещё каким-то сантехшкафам?

Dimenion написал :
по схеме выходит так что из одного основного
сантехшкафа уходят трубы к ещё каким-то сантехшкафам?

Да. Первый шкаф для соединения с вводными трубами. Это около входной двери и там мало места. До мокрых зон вводные трубы не дотягиваются. Санузел и кухня по одну сторону от ввода, ванная по другую. Альтернатива ещё двум шкафам - это ещё шесть труб под стяжкой между санузлами.

Собственно вот -

около входной двери это где вентшахта, нет?

Dimenion написал :
около входной двери это где вентшахта, нет?

Я в предыдущем посте приложил схему трасс - там обозначено. Вентшахты далеко оттуда.

Вот полная схема -

Вот ведь накосячил с обозначениями обратных клапанов...

переделал.

У меня такая же ситуация, как и у топикстартера. Стояк на площадке, от него в квартиру в гофре под стяжкой металлопластом подведены ГВ и ХВ. Металлопласт Hydrosta, обжимные фиттинги. Вобщем, о надёжности, я так понимаю, речи не идёт. Так как до глобального ремонта дойдём не скоро (через 3-5 лет), а в квартире уже живем, хотелось бы, чтобы за это время вся эта конструкция не потекла. Тут в теме кто-то отписывался, что можно вытянуть старые трубы, это в теории, или реально? Возможно малой кровью заменить так металлопласт на PEX? Просто, если что-то пойдёт не так, останемся без воды и придется в срочном порядке вскрывать стяжку.

Новые данные

Шестого иду принимать квартиру от застройщика.

Ищу мастера.

Fatalkot написал :
Новые данные

Должны фанфары прозвучать? Конкретизируйте.

До фанфар ещё далеко. Разместил в соответствующей ветке обьяву призывающую мастера.
Надеюсь, фанфары будут звучать в его честь
Сюда дал ссылку, как на информацию по проекту. Извините, если что не так...

Fatalkot написал :
Разместил в соответствующей ветке обьяву призывающую мастера

О-ооо-оо САНТЕХНИК приди

Подскажите, пожалуйста, то это за штуковина над счётчиками?

О! Спасибо