ksysol написал :
хотя должна быть разная степень нагрева радиаторов
нет, не так, не путайте с краном.
эти цифры - условное обозначение температуры в комнате (не в батарее!)
работает это так - если установите "3" батарея перестанет греть и температура в комнате начнет падать. при падении ниже 18 гр. - клапан на головке автоматически откроется, батарея начнет греть - при достижении 18 гр. клапан закроется и т.д.
т.е. автоматически будет поддерживаться установленная температура в комнате.
естественно вам не надо ставить именно "3", подбираете опытным путем нужную температуру в каждой комнате, и забываете про эти головки. Причем в некоторые моменты батареи могут быть и горячие, и холодные.
(18гр. не обязательно соответствует цифре "3" на головке - точнее указано в букваре)
(все это работает корректно только при правильной установке головок)
Как я понял, по дому у вас двухтрубка, а в квартире -коллекторная. Настроить двухтрубную систему можно при запуске, а вот заставить ее работать после того, как каждый из жильцов что-то подкрутил, переставил, перепаял -очень трудно . У Вас не хватает перепада давлений между прямой и обраткой, чтобы "продавить" клапан. Ведь в поз.3 высота подъема золотника клапана над седлом составляет всего 0,45 мм. Местные сопротивления петли "коллектор+клапан+радиатор+разводка" съедают располагаемый перепад.
Здравствуйте,
у меня на радиаторах GLOBAL установлены термостатические клапаны с головками Luxor TT 2101.
В положении "5" - все хорошо, батареи греют на полную, а вот в положениях от "4" до "1" - батареи холодные, как будто перекрыты совсем, хотя должна быть разная степень нагрева радиаторов.
Может кто-нибудь подсказать в чем проблема?
Разводка отопления - в квартире два стояка - прямой и обратка, на каждом гребенка, от которых идет своя разводка до каждого радиатора. Т.е. каждый радиатор подключен к стояку как бы отдельно. Прямая подводка - вверху радиатора, где и стоит термостат, обратка внизу.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.