2 прораб, немец...
сам себя перехитрил... прошелся по цепям, нашел перемычку после дифа (вернее и не терял, просто она так очевидно стояла.. в сознании отложилось, что вроде на своем месте), но до счетчика...
короче, сначала диф, потом счетчик, потом фазная шина и нулевая шина, но! из-за той перемычки автоматик охранки оказался до счетчика...
что я курил в момент сборки - не помню.. в общем вылечил..
непонятным остался только один эффект: почему вышибало диф, когда пробовал охранку на вход (до дифа) ставить... т.е. даже при такой сборке он не должен был реагировать... утечка по корпусу прибора на метт. профиль гипс-картона? так ведь ДО дифа!
сейчас нарисую...
Smily написал :
Обычно в любой пожарке свой бесперебойник со своими аккумуляторами, и такие централи можно подключать после УЗО. И экспертиза пожарников не возражает.
Часто требуют запитать ОПС с острых концов... И хоть кол им о голову теши.
Legion написал :
нашел причину!
тему можно в "Анекдоты"...
sergey_sav написал :
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
Этот пункт актуален, если пожарка подключена без использования блока бесперебойного питания (я таких не встречал). Обычно в любой пожарке свой бесперебойник со своими аккумуляторами, и такие централи можно подключать после УЗО. И экспертиза пожарников не возражает.
Такое , - это когда нагрузка, подключенная выше дифа вызывает его (дифа, который ниже ) срабатывание?
Имхо, как говорится , по определению, токи для сравнения и выявления дифференциальной разницы через контрольный прибор не текут, - так и нет причин ему (контрольному прибору , т.е. УЗО) срабатывать.
Думали об этом факте самостоятельно, или форум должен напрячь коллективные мозги?
Legion написал :
Пересадил на верхние (до диф'а) - диф вышибает!!!
Это как понимать?
Нормальный у Вас стартовый пост, много слов, много Вы чего попробовали при подключении этого проблемного приемно-контрольного прибора, а выводов правильных по ходу дела, так и не сделали.
короче, завтря сфотаю - покажу...
заодно поищу тараканов и у охранников...
на хорошем производителе сэкономили :-) теперь менять - проблема: глубина клеммных зажимов у всех разная, это корячить полщита...
Legion написал :
на обычный 2х полюсник не хочу менять - не фен-шуй (не по ПУЭ)...
Почему же не по пую?...
7.1.81. Установка УЗО запрещается для электроприемников, отключение которых может привести к ситуациям, опасным для потребителей (отключению пожарной сигнализации и т.п.).
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Доброго времени...
Альфа-ПРД(приемно-контрольный прибор):
Исходные данные: Диф 40А 30 мА - главный, от него счетчик и группы; до сегодня (с 2 недели) исправно работал, включая нагрузку: разные блоки питания в процессе работ, а также светильники с ПРА.
Прибыли "охранники", при подключении ихнего прибора (им выделен автомат) вышибает...
Пересадили к розеткам (пустые пока) - держит от 0,х сек. до неск. минут... потом тоже вышибает...
Пересадил на верхние (до диф'а) - диф вышибает!!!
в общем перепробовал уже "тыком" - вышибает...
в приборе, в блоке питания транс 220/12, ну и далее "потроха" - не искушен, говорят - импульсник;
с землей и без земли - результат прежний...
грешу на обоих, и на диф (заерзали) и на прибор (утечка)...
не замерил правда в приборе 0-земля (потенциал), ну и правильность сборки прибора от производителя под вопросом - не верю уже никому (однажды стабик подключал; бац! фаза, там где не звали, лазил, добрался до внутрянки стабика, тупо на выходе производитель(сборщик) попутал фазу с нулем)...
Еще местные электрики что-то мудрили в подвале с питанием - было 160-170 вместо 220, потом говорят перекинули на ненагруженную фазу (из потребителей на тот момент были только светильники 4х18 с ПРА)
ВСЮ ГОЛОВУ СЛОМАЛ! на обычный 2х полюсник не хочу менять - не фен-шуй (не по ПУЭ)...
У человек 5 прежних клиентов такие же дифы исправно трудятся...