о том, что нужну ли будет предусмотреть УЗО и сколько?
Дело в том, что вся электрика уже в квартире есть. Есть также 1 УЗО для всей электрики.
Как всегда, "хорошая мысля прихоит опосля", решил переместить стиралку+накопитель в другое место (одна линия), и дополнительно поставить 3 силовых прибора: 2 кондея (в разные комнаты, поэтому 2 разные линии) и приточку (скорее всего на 2.4 кВт).
Провода будем тащить по потолку, потом все зашьется ГКЛ.
Поннятно, вроде, что к каждому силовому прибору надо вести отдельную линию.
Какие провода для вышеуказанных приборов требуется?
Также вроде понятно, что у каждой ветки д.б. свой автомат....(сколько ампер брать)?
Про УЗО (существующее УЗо не касается новых линий).... ставить...не ставить...если ставить, то сколько...?
заранее спасибо за советы
На кондиционеры обычно УЗО не ставят по двум причинам:
а) нормы не требуют;
б) китайские изделия нередко склонны к приличной утечке при старте.
Я поставил, срабатывало только вместе с автоматом при КЗ на землю, пока сам подключение не переделал.
На СМ и водонагреватель желательно провести две отдельных линии или поставить бокс с парой двухполюсных автоматов 10А непосредственно возле этого помещения (но не внутри). УЗО на эту линию можно поставить и одно 25А/30мА, но непременно неэлектронное и надёжного производителя.
В помещении с СМ и водогреем непременно выполнить ДСУП, PE взять от этой линии, в идеале продублировать отдельным проводом 4 кв.мм от квартирного щитка - благо штробить ничего не надо.
ДСУП и РЕ - это как переводить?
Не получится автоматы около, но не внутри "постирочной" - по дизайну некуда тыкнуть. Или все-таки внутри щитка автоматы ставить (в начале провода) или непосредственно в постирочной (ближе к концу). А почему нельзя на конце? Влажности бояться? Может тогда на этот случай коробочку какую красивую повесить ближе к потолку, а внутрь - автоматы и УЗО.
"7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток) .
Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА.
Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов."
Физически выглядит как пластиковая коробка с медной шиной внутри. А к этой шине цепляется куча проводов жизнерадостной жёлто-зелёной расцветки. Продавцы должны среагировать на слово "уравнивание".
РЕ
Защитный ноль ("земля").
Жёлто-зелёная жила в составе кабеля, отдельный проводник той-же расцветки.
А почему нельзя на конце? Влажности бояться?
Может быть и можно, это же не душевая. Но точно не скажу.
Или все-таки внутри щитка
Идеально, но тогда две отдельные линии на СМ и водогрей.
2ВТБ! спасибо, но уточню... правильно ли я понял, что если тянуть отдельные линии на СМ и водогрей (в моем варианте придется уже 5 проводом тянуть, ну фиг с ним), то можно не городить эту коробочку с ДСУП, но 2 автомата отдельных на См и водогрей все равно ставить придется. УЗО у них будет общий?
2ВТБ! скока ДСУП примерно стоит? Все-таки "постирочная" с СМ и водогреем - не ванная комната - нет там влажности. Если только труба прорвется и зальет все стены.... Бум думать...
В принципе, можно взять обычную распредкоробку и пристроить в неё первую попавшуюся шину. несколько метров медного провода от 4 кв. мм - к трубам, к розеткам, желательно непосредственно к СМ (гибкий) и водонагревателю (помимо тех, что в шнуре). В идеале - к сетке в стяжку или под плитку (или к заземлению "тёплого пола", если есть). Совсем в идеале - дополнить отдельным проводником от квартирного или этажного щитка.
ладно, про ДСУП скажу эектрику, чтобы обмозговал и подумал: как и куда его. Получится, что ДСУП будет только один для СМ и водогрея. Но в квартире ведь будуь еще силовые приборы, и они - без ДСУП. Ничего страшного?
? - про провод к сетке внутри стяжки... имеется в виду провод от этого ДСУП ?
А то я заикнулся в "кругу друзей" про провод к сетке стяжки "для заземления", но эту идею никто не понял, т.к. сказали, что так зазаемление не работает и работать не будет. Для чего же этот провод к сетке?
GEO-Tr написал :
в квартире ведь будуь еще силовые приборы, и они - без ДСУП. Ничего страшного?
Обязательно ДСУП в ванне/душе - независимо от наличия электрических приборов.
Небесполезно в туалете и на кухне - там, где есть стояки водопровода и потенциально возможны протечки. Если эти зоны соседствуют между собой, то и ДСУП делается общая.
про провод к сетке внутри стяжки... имеется в виду провод от этого ДСУП ?
Да.
так зазаемление не работает и работать не будет
А это не заземление, а уравнивание потенциалов. Допустим, у Вас авария в "прачечной": вода на полу. А на арматуре перекрытия загадочным образом наличествует потенциал от неисправной проводки соседа-разгильдяя или от Вашей собственной. Или там есть "земля" от той же арматуры, а у Вас оборван провод заземления от этажного щитка до квартирного (не в меру ретивый электрик постарался) и пробой с фазы на корпус.
2ВТБ! а-аа, ясно...а какой д.б. этот провод по сечению от ДСУП к сетке стяжки, если он не входит в комплект этого ДСУП и его приедтся покупать отдельно....?
Блин... в ванную комнату все провода внутри штукатурки уже проведены и никакго там ДСУП нет. Будущий ДСУП "постирочной" технически можно "соединить" с имеющимися проводами ванной? Одного кабеля УП к сетке стяжки "в постирочной" достаточно будет и на "приборы постирочной " и "розетки ванной комнаты" в последнем случае?
GEO-TrДСУП - это не товар, который продаётся в готовом виде. В готовом виде есть пластиковые коробочки с медной шиной - проводов и электромонтажника к ним не прилагается.
"Тёплый пол" в ванной есть? Более-менее надёжная гидроизоляция там есть точно, да и трубы у Вас в стяжке помнится, проложены.
В анной необходимо соединить между собой все доступные для прикосновения проводящие предметы и поверхности, вдобавок подключить к шине ДСУП проводник от шины PE в квартирном щитке.
А между собой эти две ДСУП будут надёжно соединены медными трубами.
Одного кабеля УП к сетке стяжки "в постирочной" достаточно будет и на "приборы постирочной " и "розетки ванной комнаты" в последнем случае?
Пол в каждом помещении свой. Остаётся надеяться на то, что гидроизоляция ванной сама по себе служит электроизоляцией, во всяком случае обеспечит довольно приличное сопротивление даже в случае "потопа".
2ВТБ! теплого пола в ванной не будет, также там не будет арматуры в стяжке. Поэтому, вроде как кабель УП от возможного второго ДСУП для ванной такщить некуда ?
В ванной не будет ни одного металлического предмета?
Стояки пластик, ванна пластик, полотенцесушитель упразднён как класс, из электропроводки только лампочки 12V через тороидальный трансформатор под потолком?
Но смеситель-то явно не пластиковый? Да и медные трубки снова всплывают в памяти.
Нет розеток и стационарных приборов - протянуть отдельный провод от щитка.
ВТБ! написал :
В ванной не будет ни одного металлического предмета?
Дык... нет же требований заземлять все металлические ПРЕДМЕТЫ (включая проволочную мочалку)!
Или элетроприборы или их и металлические трубы, выходящие за пределы помещения.
от меди - отказался- бум делать МП. Полотецесушитель у меня не упразднен :-), будет.
Т.е. ДСУП также необходим? А его кабель куда соединять (так не и не понял, сорри) ?
Иахим написал :
нет же требований заземлять все металлические ПРЕДМЕТЫ
Закреплённые к стене ПС и смеситель легко могут стать "сторонними проводящими частями".
А металлические стояки включить в ДСУП - эт святое, даже если они запрятаны в сантехшкаф и прикоснуться к ним без умысла просто невозможно. И до алюминиевого потолка рука тоже рано или поздно дотянется.
GEO-Tr написал :
кабель куда соединять
Зачем кабель? Одножильный провод - к медной шине в пластиковой коробочке. К ней же провода от ПС и смесителя, от металлических стояков, от заземления "мойдодыра" и прочей ерунды. Розетки для фена не будет? Джакузи?
Будут и розетки и джакузи ...Блин...это что, что от каждой розетки, смесителя, полсушителя, мотора джакузи и пр. тянуть одножильный провод в коробочку ДСУП?... Это сколько проводов то... В прниципе сделать конечно можно.
Но я так и не понял: провода идут от металлич. предметов в коробку...из коробки надо также еще один провод бросить к сетке стяжки...Так? ...Если так, то сетки в ванной комнате нет. Что делать?
Интересно, на форуме есть кто, кто такое сделал у себя дома? :-).
Нет! "Один провод" идёт к шине заземления в щитке (квартирном или этажном). Если есть розетки или стационарные электроприборы, то отдельно этот провод прокладывать необязательно, достаточно заземляющих жил в проводах.
А сетка в стяжке - это над тёплым полом без экрана. Или при отсутствии полноценной гидроизоляции (хотя повредить не может при любом раскладе).