Производил переподключение освещения кухонного зонда то есть освещение и двигатель вентиляции, обнаружил - что провод многожильный медный сетевой был соединен скруткой с другим медным многожильным проводом но меньшего сечения, насколько критично в отношение пожаробезопасности подобное различие?

Oustin написал :
был соединен скруткой с другим медным многожильным проводом но меньшего сечения, насколько критично

Скрутка любых проводов "критична" - воспользуйтесь ВАГО 222 серии

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

скрутка монопроволочных проводников со временем окисляется и начинает греться.
скрутка многопроволочных жил изначально ненадёжна и потому недопустима.

Необходимо использовать один из допустимых способов соединения - пайка, опрессовка, плоскопружинные сжимы типа WAGO 222 или 224 или винтовые сжимы (желательно с оконцовкой наконечниками типа НШВИ)

Или Ваго или опресовка (если есть инструмент, если нет см.вариант №1)

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Облудить и запаять. Паяльник в хозяйстве - вещь более вероятная, чем пресс-клещи.

andrewkhv написал :
Облудить и запаять. Паяльник в хозяйстве - вещь более вероятная, чем пресс-клещи.

плюс тыщща..

haramamburu написал :
Скрутка любых проводов "критична" - воспользуйтесь ВАГО 222 серии

а что вот это вот такое, и для кого оно делаецца, не пойму ?

сам пользовался пару раз, из-за того что шло в комплекте с прибором с выводами из многопроволочного проводника..

4eh написал :
а что вот это вот такое, и для кого оно делаецца, не пойму ?

Издеваться вздумали? СИЗ это, и делается явно не для сантехников

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

4eh написал :
плюс тыщща..

?? Паяльник 100руб стоит

Регистрация: 23.08.2010 Смоленск Сообщений: 592

andrewkhv написал :
?? Паяльник 100руб стоит

  • канифоль + припой...
    и не забудьте обесточить провода для пайки

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Steh написал :
и не забудьте обесточить провода для пайки

Ну ясен пень, для сизов и ваго их тоже нужно обесточивать!

Регистрация: 29.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2542

Oustin написал :
провод многожильный медный сетевой был соединен скруткой с другим медным многожильным проводом но меньшего сечения

А откуда это выходит "медный многожильный провод меньшего сечения"?