Полностью менять проводку в силу ряда причин не могу и не хочу. Хочу чтобы параллельно работали обе. Прокидываю медь только ради силовых приборов.
Не понял на счет земли: советуете ложить трехжильным кабелем, но землю при этом подключить будет нельзя (ибо честной земли в доме нет). В чем сила тогда трех жил?
lustig написал :
(на 90 в той же плоскости, на 90 в другую плоскость
это 3D или как? Выгибаете на 90* с соответствующим радиусом и дел то... 2,5 замечательно гнется, а 1,5 - что ПВС.
3.
lustig написал :
Если многожилки использовать нельзя
Не только льзя, многожилки нуна, а вот многопроволочными проводами (ПВС/ШВВП) - низзя. Вы может имели ввиду ПВ-2 (ПВ-4)? Во-первых их у нас почти нереально купить, а во-вторых ПВ-4 (ПВ-3) делается разводка в щитке, а не по розеткам.
В квартире лежит алюминивая проводка. Сейчас ремонт, планирую пробросить дополнительно 10-ток розеток медной проводкой, завести в квартиру от счетчика отдельный кабель и собрать отдельный щиток. Существующую проводку сохранить.
Большинство розеток будут под прожорливые приборы (духовка, м/в и т.д.), поэтому решил провести все прямыми проводами от щитка, без распред. коробок.
Подскажите по следующим вопросам:
1) Начитался, что гибкий кабель использовать нельзя. У меня самый длинный кабель будет 15м, с 6-тью поворотами. ВВГ с этим справится?
Если у кого-то есть возможность, покажите хотя бы фотками, как правильно его гнуть, а как неправильно. Интересует два варианта поворота (на 90 в той же плоскости, на 90 в другую плоскость).
Если многожилки использовать нельзя, то почему сам производитель рекомендует использовать для непрямых соединений ВВГ-2 и ВВГ-4?
2) Есть ли смысл ложить трижильным кабелем, если честного заземления в доме нет. Есть ли адекватные альтернативы как заземлить, когда земли нет?
Спасибо.