Добрый день.Объясните чайнику почему так происходит: имеем 2х этажный таунхаус, 4 вентканала: 1 в санузле на 2м этаже, 1 канал на 1м этаже в котельной, 2 канала на 1м этаже в санузле. При смене зимней погоды с теплой на более холодную (холодная имею в виду все что ниже -15) начинает разворачиваться тяга в вентканалах на 1м этаже. Если в котельной еще более менее удается ее держать,за счет "придушения" вентиляции на 2м этаже, то 2 других на 1м этаже начинают работать на всос. То что это можно решить путем приточки это я выяснил опытным путем. Я хочу по сути узнать почему происходит разворот тяги при смене погоды? И поможет ли увеличение высоты вытяжной трубы? она общая на все каналы, кирпичная, немного выше конька крыши.
Мишган написал :
И поможет ли увеличение высоты вытяжной трубы?
Не поможет. Только ухудшится.
Мишган написал :
Я хочу по сути узнать почему происходит разворот тяги при смене погоды?
Вы уже узнали - нет притока воздуха.
Тяга в каналах верхнего этажа и дымоходе усилилась - притока стало не хватать.
Мишган написал :
Если в котельной еще более менее удается ее держать,за счет "придушения" вентиляции на 2м этаже
Очень плохое решение. У Вас в котельную должен быть отдельный приток, который должен полностью обеспечивать потребности котельной. Тогда котельная не будет обкрадывать дом. А не наоборот, как делаете Вы, с "придушением".
в котельную поставил КИВ-125, но его похоже не хватает котлу ( котел Baxi 24 с открытой горелкой и своим дымоходом) поскольку когда закрываешь дверь в котельную, тяга начинает разворачиваться в низ. А можно объяснить на пальцах почему поднятие вентиляционной трубы только ухудшит ситуацию? из-за того ,что тяга на 2м этаже еще больше усилиться и притока еще больше надо будет? и я вас правильно понял, что при смене погоды на более холодную увеличивается тяга на 2м этаже и она начинает сосать больше и притока не хватает , а когда становится теплее, тяга на 2м этаже падает и притока начинает хватать на всех? Тогда остается только делать приточку и как я понимаю простыми клапанами здесь не обойтись???
Мишган написал :
А можно объяснить на пальцах почему поднятие вентиляционной трубы только ухудшит ситуацию?
Устье трубы может оказаться в "зоне ветрового подпора".
Попробую объяснить почему зимой в домах с котлами происходит опрокидывание тяги.
Немного школьной химии:
Природный газ - в основном метан, хим формула СН4.
Реакция описывающая горение: СН4 + 2*О2 = СО2 + 2*Н2О + тепло
Таким образом на 1 куб.м газа нужно 2 куб.метра кислорода.
Кислород составляет 1/5 часть атмосферного воздуха, отсюда имеем 10 куб.м воздуха.
После прохождения топки котла, отходящие газы имеют температуру порядка 100 град С. Тяга есть.
Но. Природа не терпит пустоты - на место, в буквальном смысле "вылетевшего в трубу", газа и воздуха должен придти опять воздух - в итоге, в ближайших к котлу каналах имеем тягу "опрокинутую".
ИМХО. Сдирайте уплотнители на окнах в котельной, от ближайшего воздуховода тащите к котлу нитку - и будет вам счастье.
trubo4ist написал :
Очень плохое решение. У Вас в котельную должен быть отдельный приток, который должен полностью обеспечивать потребности котельной. Тогда котельная не будет обкрадывать дом.
У меня "родственники" построили дом 6х9 и 2 этажа. Поставили пластиковые окна........... и Таджики построили им русскую печку( размер 2х2 м)
Окна вовнутрь вгибаются при растопке домик то герметичный ............
Glasser написал :
Так зачем тогда выводят трубы выше крыши ???
Все не так однозначно. В данном случае у человека труба уже выше конька. Увеличение высоты трубы может вывести ее устье в зону ветрового подпора. Сейчас ее высота, на мой взгляд оптимальна.
А причину опрокидывания тяги в каналах я расписал выше.
Зы. У меня такая же ситуация. От ближайшего канала протянул рукав к котлу, котел "Конорд" 31 кВт, из рукава достаточно мощный поток воздуха.
artem 16, имелось ввиду не то , что с увеличением высоты вытяжной трубы , она попадёт в зону ветрового подпора ( тени ) , а вредность увеличения холодной зоны трубы сверх нормы .
Вы сравните сечение КИВа и дымохода+вентканала. Для начала снимите оголовок КИВа и вытащите из трубы заводской утеплитель. По возможности уплотните дверь. Если приточного отверстия будет хватать для работы д\х и в\канала, то научу, что дальше делать. Если не хватает и в одном из каналов тяга опрокидывается, то нужно сверлить второе отверстие или увеличивать первое.
Мишган написал :
Тогда остается только делать приточку и как я понимаю простыми клапанами здесь не обойтись???
Очень даже обойтись. Просто приток должен соответствовать вытяжке.
Привет всем профессионалам! У меня такой вопрос:
В моей квартире,два вентеляционных канала. Один на кухне,второй общий для ванны и туалета. Недавно поставил вытяжку на кухне и воздуховод вывел в вентиляцию,оставшееся пространство между трубой,и стенками канала в вентиляции заложил кирпичём,и замазал раствором. Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется. Посоветуйте,как быть,может я что то не так сделал?
paslenchik написал :
В моей квартире,два вентеляционных канала. Один на кухне,второй общий для ванны и туалета. Недавно поставил вытяжку на кухне и воздуховод вывел в вентиляцию,оставшееся пространство между трубой,и стенками канала в вентиляции заложил кирпичём,и замазал раствором. Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется.
Организовать приток воздуха.
Зы. А "поиск" здесь работает? или им пользоваться не принято? Это уже ...надцатая тема...
paslenchik написал :
В моей квартире,два вентеляционных канала. Один на кухне,второй общий для ванны и туалета. Недавно поставил вытяжку на кухне и воздуховод вывел в вентиляцию,оставшееся пространство между трубой,и стенками канала в вентиляции заложил кирпичём,и замазал раствором.
Главная задача этого канала - выброс газа при утечке , вторая задача - вентиляция квартиры , а Вы его закрыли ...
paslenchik написал :
Вот тут началась проблема,когда включаю вытяжку,в вент.канале ванны-туалета получается обратная тяга,то-есть воздух там не всасывается,а наоборот нагнетается в квартиру,но когда открываю окно на кухне,всё нормально вентелируется. Посоветуйте,как быть,может я что то не так сделал?
Откройте окно в одной из комнат и приоткройте немного двери по пути движения воздуха к вытяжке . На кухне держите окно закрытым и всё . Приток нужен в квартиру постоянный - 365/24 . В таком режиме приготовления пищи Вы сразу поймёте , почему без вытяжки вполне можно обойтись . Конечно , имеется ввиду , что вентканалы чистые , рабочие и решётки без москитных сеток .
artem 16, Glasser, спасибо,вобщем как я понял, нужно к той трубе,что я вывел в вент.канал и закрыл ею же её,добавить ещё одну трубу,которая будет выводить воздух из кухни.
paslenchik написал :
вобщем как я понял, нужно к той трубе,что я вывел в вент.канал и закрыл ею же её,добавить ещё одну трубу,которая будет выводить воздух из кухни.
Поставив принудительную вытяжку, ты нарушил балланс по воздуху в квартире, теперь тебе нужно сделать приток воздуха на кухню. Приток должен компенсировать (подавать) количество воздуха удаляемого вытяжкой из кухни.
Если вытяжка удаляет 80 кубов в час, то и приточка должна подавать не меньше. Чтобы кухонные запахи не гуляли по всей квартире, приток лучше делать либо в комнаты, либо в коридор.
artem 16 написал :
приток лучше делать либо в комнаты
paslenchik написал :
Не получится ни как. Если вырезать на улицу,тогда зимой от холода с ума можно будет сойти
Для этого есть отопление . Вам не советуют сделать просто огромную дыру , а установить современные приточные устройства в виде оконных или стеновых клапанов . А если будет так :
Glasser, спасибо,попробую найти у нас в городе эти клапаны,но про отопление тут не соглашусь: центральное отопление в России,это просто подогревание воды в трубах. Скажу афоризмом собственного изобретения: батареи такие,что руки не просто терпят,они там могут жить.
paslenchik написал :
центральное отопление в России,это просто подогревание воды в трубах. Скажу афоризмом собственного изобретения: батареи такие,что руки не просто терпят,они там могут жить.
Да , это правда , к сожалению ... Попробуйте добавить секций в батареи .
paslenchik написал :
попробую найти у нас в городе эти клапаны
Или попробуйте снять небольшую часть уплотнителя в ВЕРХНЕЙ части створки окна и напротив этого места - на раме , понаблюдайте за результатом . Отпишитесь , если что .
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.