Что имеем:2 комн. "хрущевку" с однотрубной системой отопления с нижней подачей.

Верхние этажи задыхаются от жары (все батареи относительно горячие),два нижних этажа имеют неравномерные по температуре батареи.
Как можно исправить положение, но для всех одинаково хорошо?

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

.. если схема действительно такая, как нарисована, то либо на верхнем , либо на нижнем тройнике стояка (разветвлении) надо поставить вентили для балансировки двух нисходящих ветвей... ну, и ручные регулировочные клапаны на каждый радиатор...

Соседи сплошь пенсионеры ... Затратные методы на пенсию не прокатят ...
Вот предложили попробовать такое присоединение ...

П.С. В субботу попробую перебросить "тепло" через спускники ...