Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2843169

17-этажка, 12-й этаж. Установлены редукторы FAR 2815 - на 3 бар. При пользовании душем периодически скачет температура. При изменении напора (рукояткой смесителя) - скачет еще больше. В чем проблема? Вижу пока только один вариант: неисправные или дешевые китайские смеситесители у соседей, дающие "жоский" подмес. Другие варианты есть? И как лечить?

чем выполнена разводка?Какое давление до редуктора?Может там и нет больше

Сантехнические работы Москва и область

Zhek@ написал :
чем выполнена разводка?

МП Viega, 16мм. Коллекторы 3/4 хз какие.

Zhek@ написал :
Какое давление до редуктора?Может там и нет больше

Установлено у знакомого. С его слов, 3,5-4 очка ХВС. около 6 - ГВС. Летом, видимо, поменьше (ставил этой зимой).

Поставьте трехходовой термостатический смеситель на ГВС . Сразу после ввода гвс в квартиру, после крана, фильтра редуктор и счетчика

Такой трехходовой будет поддерживать стабильно температуру ГВС. Выставите на нем например 45 град, он ее будет поддерживать.

Такие есть Esbe Far Oventrop Valtec

АКВАГАЗ написал :
Поставьте трехходовой термостатический смеситель на ГВС .

Это полумера, может и давление ХВС прыгает
Самый радикальный вариант - установка душевого смесителя-термостата.
По опыту, позволяет комфортно принимать душ даже при значительных колебаниях давления и приличной дельте хвс/гвс.

ДОКА написал :
По опыту, позволяет комфортно принимать душ даже при значительных колебаниях давления и приличной дельте хвс/гвс.

У вас даже при этих колебаниях температура на выходе абсолютно стабильна, или все же меняется на 2-3 градуса (что уже хорошо ощущается кожей)?

ДОКА написал :
Самый радикальный вариант - установка душевого смесителя-термостата.

+1имеется в виду себе, а не соседу

Vobbler написал :
17-этажка, 12-й этаж. Установлены редукторы FAR 2815 - на 3 бар. При пользовании душем периодически скачет температура. При изменении напора (рукояткой смесителя) - скачет еще больше. В чем проблема? Вижу пока только один вариант: неисправные или дешевые китайские смеситесители у соседей, дающие "жоский" подмес. Другие варианты есть? И как лечить?

Было тоже самое: стояли редукторы Honeywell, но температура в душе скакала прилично.
Решилось установкой термостатического смесителя - поставил термостат Grohe 1000 и на душ/ванну и на гигиеническую лейку.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

maxperkins написал :
У вас даже при этих колебаниях температура на выходе абсолютно стабильна, или все же меняется на 2-3 градуса (что уже хорошо ощущается кожей)?

Температура не может быть "абсолютно стабильна" при резких изменениях давления в трубе ГВ или ХВ, т.к. термостат в любом случае имеет инерцию. Но он довольно быстро (в пределах нескольких секунд) возвращается к установленной температуре при некотором изменении расхода, соответствующему новому соотношению давлений. Так что, кожей короткий перепад почувствуете, но теплового удара не получите, т.е. не ошпаритесь и не получите холодную струю.

maxperkins написал :
У вас даже при этих колебаниях температура на выходе абсолютно стабильна, или все же меняется на 2-3 градуса (что уже хорошо ощущается кожей)?

Практически не ощущается, если только специально не сосредоточиться и ловить момент
Термостат Grohtherm 1000

Регистрация: 12.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 359

Я решил проблему установкой водонагревателя. И вода горячая не воняет и есть всегда. И так как и холодная и горячая вода берутся из одной тубы, то давление не скачет между трубами.
20 этаж 22 этажного дома. установка счетчиков воды свела на нет разницу в оплате. На 4 человек нам хватает 80 литров.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Максим123 написал :
И так как и холодная и горячая вода берутся из одной тубы, то давление не скачет между трубами.

Т.к. и холодная и горячая вода берутся из одной трубы, то становится сильнее заметно взаимное влияние потребителей на холодной воде из-за обратного клапана на водогрее. Особенно при отводе на 1/2". Например, если при принятии душа стиралка мгновенно откроет клапан налива, то все-равно почувствуешь изменение температуры.

Регистрация: 12.08.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 359

Как это? неправда ваша. Чтобы не случилось, а давление одинаковое. У меня трубы от душа до водогрея короткие, машина до водогрея на ХВС стоит.

Регистрация: 09.10.2007 Екатеринбург Сообщений: 2885

Максим123 написал :
Чтобы не случилось, а давление одинаковое. У меня трубы от душа до водогрея короткие, машина до водогрея на ХВС стоит.

А у меня трубы от коллектора до ванны длинные, а до унитаза и СМ - короткие. И момент, когда подключается бачок или СМ отчетливо ощущается по мгновенному небольшому повышению температуры душа, который тут же компенсируется термостатом.
При наличии обратного клапана в системе мгновенное давление в холодной и горячей трубе может различаться. Ведь в баке водогрея присутствует некоторый объем воздуха, поэтому он работает как накопительный бак насосной станции, короткое время поддерживая давление горячей воды, тогда как давление холодной падает мгновенно.