Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2993872

Забыл отписать...
Трубу оставили, заменили коллектор и соединения на REHAU.
Ситема прошла опресовку 10Атм, в течении 4 часов.
Рабочее давление 6,5 Атм...

Ничего не трогать, не получится - замена радиаторов по любому и криво их не повесить...
А по существу, есть конкретные претензии по качеству к трубам ВАН-ТУБО PE-Xb SDR7,4 16*2,2 ???

Трубы могут применяться согласно СНиП 2.04.01-85*:

  • для холодного водоснабжения с температурой воды до 20оС и рабочем давлении: серии S3,2 – до 2,0 МПа, при сроке службы 50 лет;
  • для горячего водоснабжения с температурой воды до 75оС и рабочем давлении: S3,2 и S2,5 – до 1,0 МПа, при сроке службы 25 лет.
    Примечание: Трубы серий S3, 2 могут также применяться согласно СНиП 2.04.05-91* для систем отопления зданий с температурой воды не выше 95оС и рабочем давлении соответственно не более 0,8 МПа и 1,0 МПа при сроке службы 25 лет.

На этих трубах собран весь дом, они же стоят в общих коридорах и на лестнице (разводка в стяжке под плиткой).
Говорил с бригадой снизу - они оставляют...

Saalan написал :
Заказчик не хочет менять трубы

Я бы задумался на Вашем месте.......о смене заказчика

@fev.santeh Инста

SCB написал :
Или сменить всё, или ничего не трогать.

+1

Saalan написал :
После приделки застройщик опресует систему и поставит на гарантию свои трубы.

Да ничего они вам не поставят. С другими радиаторами и подрезками" это все будет филькина грамота".

https://t.me/Santehnik_Moskva

Или сменить всё, или ничего не трогать.

Квартира не в собственности заказчика, ремонт ведется под «чутким» $$$ Тех. Надзором застройщика. Система отопления сделана похабно, но на гарантии…

  • На входе в квартиру коллектор от которого на каждый из радиаторов по полу идет по паре труб. Закрыть все краны на коллекторе не реально, барашки упираются друг в друга. Видны следы подтекания.

  • На трубах трудночитаемая маркировка ВАН-ТУБО PE-Xb SDR7,4 16*2,2 (а застройщик врал, что REHAU...)
  • Радиаторы отопления на разных высотах, некоторые просто вплотную к стене, подводка замурована в стену (была).

  • Рабочее давление системы до 10 Bar.

Необходимы советы по:

  1. Правильность выбора радиаторов (заказчик хочет – 6шт * SIRA 300 биметалл + 1шт * Чугун).
  2. Переделка подводки.
  3. Переделка коллектора.
  4. Где все закупить и взять в аренду инструмент?

По пунктам:

  1. Знакомый специалист утверждает, при такой системе разводки Биметалл не очень желателен (типа в нем тонкие трубки, будет плохо «продавливать»). Так ли это?
  2. Заказчик не хочет менять трубы (они на гарантии), где-то придется подрезать, где-то наращивать (в стенах)… Вопрос какой трубой и фурнитурой работать REHAU или искать ВАН-ТУБО.
  3. Поставить единый широкий коллектор UNIPIPE или REHAU с собственными кранами или с шаровыми Бугатти.
  4. Товарищи продавцы ваши предложения в личку.

После приделки застройщик опресует систему и поставит на гарантию свои трубы.
Делать будем сами, заранее спасибо за советы.