Для его монтажа была заранее смонтирована водорозетка с накрученным на неё удлинителем 30мм (чтобы выйти в уровень с плиткой).
При попытке монтажа выяснилось, что резьбовая часть на изливе слишком длинная и будучи завернутой в удлинитель водорозетки до упора, не дает дотянуться изливу до стены. Между опорной площадкой излива и плиткой остается зазор 7мм. Утопить водорозетку глубже не представляется возможным (вылезет с другой стороны стены). Утолщать стену с "лицевой стороны" тоже не вариант.
Какие еще есть пути решения возникшей проблемы? Пока в голову приходит только два варианта
найти некую декоративную проставку как раз на эти 7мм или около того. Но в ассортименте Hansgrohe ничего такого не нашел и из альтернативных известных материалов ничего подходящего не вспомнил.
отпилить резьбовую часть излива на 7мм ножовкой по металлу или болгаркой. Резьбу поправить плашкой. Здесь сомнения по поводу итогового качества резьбы и опасение, что укороченная резьбовая часть не обеспечит достаточную механическую прочность крепления довольно тяжелого излива.
Просьба оценить/покритиковать изложенные пути решения и по возможности предложить более удачный вариант.
Sergey N, Возьмите покороче удлинитель.Есть же удлинители на 25 и на 20.Даже если взять удлинитель на 20мм все равно можно нормально все вкрутить.Излив это не напорное соединение и давления высокого там не будет.
Т.е. 30 - это у вас весь удлинитель, а не эффективная его часть? Резьба внутри только 20?
Пилите, ведь накладка прочности резьбовой не прибавит. Деталь должна выниматься из излива, дабы не погубить хром.
Zhek@ написал : Sergey N, Возьмите покороче удлинитель
Не совсем понял, как мне это поможет. Т.е. предположим, что я заменю 30 на 20. Его край окажется на 10мм под уровнем плитки. Длина внутренней резьбы тоже уменьшится. Но итоговая глубина относительно поверхности стены, на которую я смогу вкрутить резьбовую часть излива, не изменится. Я что-то упустил?
Y&T написал :
Т.е. 30 - это у вас весь удлинитель, а не эффективная его часть? Резьба внутри только 20?
Пилите, ведь накладка прочности резьбовой не прибавит.
Да, удлинитель 3/4х30. Т.е. 30 - это его длина за вычетом наружной резьбы (которая в водорозетку вкручена). Внутренней резьбы в нем всего лишь 20мм.
Y&T написал :
Деталь должна выниматься из излива, дабы не погубить хром.
Да, как снять резьбовой штуцер с излива, знаю.
Видимо, придется пилить. Есть какие-нибудь мысли, как максимально сохранить резьбу при пилении и наилучшим образом её восстановить потом? Пока предполагаю на целую деталь накрутить плашку до упора, отпилить, потом скрутить плашку, тем самым пройдя поврежденные первые витки в месте спила.
Металл мягкий, пройдете гайкой и все. По гайке, кстати, проще пилить - ровнее.
Другое дело, что померил сейчас имеющийся под рукой удлинитель и понял, что 1см у вас - это явно много "недорезано" на удлинителе. Обычно 2-3мм разница, т.е. то, что вам и надо.... У вас вероятно установлен упрочненный вариант, но здесь давления нет, т.е. ни к чему, если такие потери .
Sergey N написал :
Резьба на изливе длинная - 27мм. Внутренняя резьбовая часть удлинителя - всего лишь 20мм.
вот и вверните удлинитель так чтоб он оказался на 7 мм глубже уровня плитки.И тогда все расстояния сойдутся.Или вы все-таки переживаете об отсутствии герметичности соединения?
Sergey N написал :
Здесь сомнения по поводу итогового качества резьбы и опасение, что укороченная резьбовая часть не обеспечит достаточную механическую прочность крепления довольно тяжелого излива
да ну на вы ж не предполагаете использовать излив в качестве опоры при подъеме.Не сомневайтесь даже - выдержит....
Y&T написал :
Металл мягкий, пройдете гайкой и все. По гайке, кстати, проще пилить - ровнее.
Ценное замечание! Как раз думал, чем ровный рез обеспечить. Спасибо!
Y&T написал :
Другое дело, что померил сейчас имеющийся под рукой удлинитель и понял, что 1см у вас - это явно много "недорезано" на удлинителе.
У меня удлинитель круглый под внутренний ключ-многогранник. Видимо, чтобы обеспечить нужные размеры шлица под ключ, пришлось поступиться длиной резьбы. В любом случае полагаю, что выкрутить имеющийся удлинитель, посаженный на анаэроб, из облицованной плиткой стены, будет проблематично. Так что проще отпилить К тому же замена удлинителя не даст гарантии плотной посадки излива на стену. Там счет будет идти на доли мм.
Zhek@ написал :
вот и вверните удлинитель так чтоб он оказался на 7 мм глубже уровня плитки.И тогда все расстояния сойдутся.
См. картинку.
Нарисована водорозетка и удлинители 20 и 30мм. Водорозетка зафиксирована в стене, утопить её нельзя. Какой бы удлинитель мы не взяли, самая глубокая часть внутренней резьбы окажется примерно на одном расстоянии от уровня стены и мы не сможем вкрутить резьбовой штуцер так, чтобы он оказался вровень со стеной.
Sergey N написал :
Видимо, придется пилить. Есть какие-нибудь мысли, как максимально сохранить резьбу при пилении и наилучшим образом её восстановить потом? Пока предполагаю на целую деталь накрутить плашку до упора, отпилить, потом скрутить плашку, тем самым пройдя поврежденные первые витки в месте спила.
Бывало такое, что резьбовая часть оказывалась слишком длинной. Пилил болгаркой на малых оборотах 1 мм диском. Пилится очень хорошо, прогонять после плашкой нет необходимости. Кстати, излив хансгрое тоже пилил, помоему этот...