Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2858653

Павел С написал :
Включать пробовали но было время потеплее.

Так это приточка или вытяжка? Может нужно включить вентилятор? Пусть вытягивает. Только убедись что он правильно подсоединен к воздуховоду и подключен электрически.
Зы. Как вариант - воздух охлаждается в воздуховоде и спускается вниз. Выход в дом есть? Дверь или еще что?

Вентилятор присоединён к коробу. Но сначала поворот на 90 град и шумоглушитель. Включать пробовали но было время потеплее.

Павел С написал :
Вообщем цокольное помещение около 400 м2, вытяжной короб (500*250) проходит по потолку этого помещения пристроенного к дому, то есть над этим сразу крыша (улица). Вентилятор канальный (прямоугольный) установлен на крыше. Вот проблема: не разберусь- почему холодный воздух попадает в этот короб?

Вентилятор присоединен к коробу? Включать пробовали?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

Павел С написал :
Воздуховод вытяжной. Клапан перед вентилятором стоит. закрыт.

откуда тогда проток воздуха появляется если клапан закрыт ???? Значит есть еще где-то ответвление или отсутствует герметичность воздуховода.

Это мое мнение и его не навязываю

Воздуховод вытяжной. Клапан перед вентилятором стоит. закрыт.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12548

А назначение этого воздуховода ???? И наверху не смотрели, может быть там отсечной клапан есть и он открыт ???

Это мое мнение и его не навязываю

Вообщем конструкция такова: вертикально выходит воздуховод 500*250 далее поворот 90 град (чтобы перевести в горизонтальное положение. вдоль поверхности крыши), далее переход с 500*250 на 800*500, далее шумоглушитель 800*500, далее поворот вдоль крыши на 90 град, и вентилятор 800*500, обратный клапан.

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

стекловатными материалами не менее 50 мм. да и не видя конструкцию сложно давать советы.

а как?

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

утеплять надо участок в холодной зоне и никак не 5мм

Не утеплён только участок до вентилятора на крыше

короб утеплён (5мм пенофол самоклеющ)

Регистрация: 04.02.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 12032

обратная тяга короб необходимо утеплять

День добрый. Вообщем цокольное помещение около 400 м2, вытяжной короб (500*250) проходит по потолку этого помещения пристроенного к дому, то есть над этим сразу крыша (улица). Вентилятор канальный (прямоугольный) установлен на крыше. Вот проблема: не разберусь- почему холодный воздух попадает в этот короб? Достаточно сильно дует из него.