И при импульсных токах и прочих несинусоидальных токах (когда модель с двухмерными векторами неприменима) сумма моментальных значений всё так же равна нулю и УЗО без утечки не сработает.
Уверен.
С тем же успехом (и столь же бессмысленно) можно подключить через любые два полюса ноль, а через другие или через один фазу. Лишь бы входы были с одной и той же стороны.
Работоспособность цепи тестирования не учитываю.
2ВТБ! Уверены ли Вы в этом? УЗО при таком включении (см. первое сообщение) будет постоянно в состоянии "сработало". Да или нет? (чтобы закончить тему...)
Соединять надо змейкой. На счет высого напряжения наверное погорячился, если утечки нет, в оботках трансформатора тока нет. А вот наводки, на сколько они велики и как влияют на УЗО непредсказуемо. В монтаже просто фазу сверху в низ через каждый полюс.
Баловство. Достаточно подключить к одной фазе - к той, на которую цепь тестирования заведена.
Если цепь тестирования межфазная (крайне редко, смотрите схему на корпусе прибора), то и ноль придётся заводить "не туда".