Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 23.01.2012 Южно-Сахалинск Сообщений: 15
#2857808

Kamikaze написал :
www.mastercity.ru/showthread.php?t=76240&p=1342675&viewfull=1#post1342675

Спасибо, информация интересная, предельно практичная и исчерпывающая!

На всякий пожарный... держу небольшой запас гильз ГАО

mifrandir написал :
Сейчас эти соединения уже закрыты бетоном, и хотелось бы знать насколько хватит такого соединения?

Время покажет что теперя переживать.Нужно было взять круглую жилу люминь просверлить под диаметр вашего провода и опресовать шестигранником, тоже колхоз но хоть алюминий с с алюминием а не с медью.Что вас с этой ГМЛ дернуло связаться?Под болт с граверами и то спокойней.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 23.01.2012 Южно-Сахалинск Сообщений: 15

Здравствуйте. Получилось так, что алюминиевую проводку в квартире пришлось соединить лужёными медными гильзами, так как алюминиевых гильз подходящего диаметра найти не удалось. Потратил немало времени на изучение вопроса надёжности данного соединения, но однозначного ответа не нашёл. Сечение провода 2,5 мм2, соединение в гильзе встык, длина обжатой части каждого провода около 10 мм, то есть площадь контакта каждого провода с гильзой превышает его сечение раз в 20. При нагрузке в 15 А продолжительностью около 3 минут нагрева не наблюдается. Сейчас эти соединения уже закрыты бетоном, и хотелось бы знать насколько хватит такого соединения?