котёл новый, без роботы простоял 3 года.
система с 50-той трубы. Площадь 6 на 5 м.
Котёл завис на 40 градусах на выходе, и больше температуру не набирает. Не сам не с насосом.
Автоматика на котле " HONEYWELL ".
Вытяжка отличная , в системе циркуляция самотёком отличная .
Что делать помогите???????

владимир71 Проверяйте давление газа перед котлом, проверьте место соединения котла с газопроводом, может прокладка шилом сделанная...

Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений.
Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...

Регистрация: 01.03.2011 Краснодар Сообщений: 98

Два варианта

  1. Нет газа,упало давление в газопроводе котел работает на частичной мощности. Он при этом не отключается?
  2. Возросли теплопотери. Первый пуск( когда подняло до 80) на улице было 0С сейчас к примеру -20С

Регистрация: 03.02.2010 Владимир Сообщений: 10583

Настраивать надо автоматику....и первоначальный пуск по инструкции делать-а после этого уже налаживать ..А марка-точно такая?

Регистрация: 26.01.2010 Ульяновск Сообщений: 760

владимир71 написал :
Спасибо за быстрый ответ! проверю,запальник горит не тухнет, форсунка горит равномерно на всех режимах равномерно без изменений.
Первый раз как запустил подняло температуру до 80 а потом только 40 градусов...

Емкость системы отопления очень большая, и не успевает происходить возмещение теплопотерь. Надо проверить давление газа на входе, может подзабился фильтр...

Спасибо за советы. Причина простая забит основной жиклёр подачи газа на горелку паутиной...
Прочистил все работает как и должно.Температуру нагоняет хорошо.