xobnimail написал :
компактные распределительные коробки

Не хотите попробовать сделать безкоробочный монтаж эл.проводки ?? Всё соединения сделать в установочных коробках за механизмом выключателя .....

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Если реально нужно похоронить - скрутить, пропаять скрутку и заизолировать. Или качественно обжать. Любые другие варианты - не так надежны

andrewkhv написал :
Главное не то, что вы хотите, а то, что выреально купите и поставите. При таком токе имхо делать необслуживаемую коробку с вагой - как в русскую рулетку играть. Почитайте про испытания ваг в теме "Важно: соединение проводов".

WAGO 773-326 вроде до 24 А, вопрос только в надежности , а то не хотелось бы потом потолок разбирать

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Главное не то, что вы хотите, а то, что выреально купите и поставите. При таком токе имхо делать необслуживаемую коробку с вагой - как в русскую рулетку играть. Почитайте про испытания ваг в теме "Важно: соединение проводов".

andrewkhv написал :
Что за нагрузка ожидается? Каким автоматом защищена линия? Ваги будут настоящие 100% фирменные или "типа ваги" с рынка от китайских товарищей?

ну хотел настоящие ваги
автоматы с16

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

xobnimail написал :
лучше ваго не закапывать ?

Что за нагрузка ожидается? Каким автоматом защищена линия? Ваги будут настоящие 100% фирменные или "типа ваги" с рынка от китайских товарищей?

Регистрация: 25.10.2009 Волгоград Сообщений: 4316

xobnimail написал :
лучше ваго не закапывать ?

любые соединения лучше не закапывать.
Но оставить за потолком в распечной коробке и не обслуживать, лучше паенное, сваренное или опресованное соединение

andrewkhv написал :
Необслуживаемая?

Вот качественная пайка - это можно похоронить навсегда, но ваго...

лучше ваго не закапывать ?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

xobnimail написал :
клеммника WAGO 773-326 для ответвления.
планируется необслуживаемая инсталляция.

Необслуживаемая?

ПУЭ7 написал :
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
2.1.22. В местах соединения, ответвления и присоединения жил проводов или кабелей должен быть предусмотрен запас провода (кабеля), обеспечивающий возможность повторного соединения ответвления или присоединения.
2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта.

Вот качественная пайка - это можно похоронить навсегда, но ваго...

нервный написал :
тогда опресуйте и термоусадкой заизолировать.всего делов то.
или скрутите и пропаяйте а потом термоусадкой

не хочется колхозить,
да и это более трудозатратно

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

xobnimail написал :
планируется необслуживаемая инсталляция.

тогда опресуйте и термоусадкой заизолировать.всего делов то.
или скрутите и пропаяйте а потом термоусадкой

Планируется установка в технологическое отверстие между стеной и потолком , там примерно
3-4 см. и установку в коробку клеммника WAGO 773-326 для ответвления.
планируется необслуживаемая инсталляция.

Спасибо!