Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2865562

Поставил трехфазный электронный счетчик электричества и платить стал на много больше , в разы. Сказали что скорее всего у меня неравномерность нагрузок. Как с этим бороться? Посоветовали поставить между фазами конденсаторы.купил . 3 клеммы ,схема соединения треугольник, 0,4Kв ,670 мкф. Как подключать? есть ли смысл?

*** А кондёры они для другого... Ну у Вас же не промышленное предприятие с кучей электродвигателей и люминисцентных светильников... Да и вряд-ли Ваш бытовой счётчик учитывает реактивную мощность. А вообще часто старые счётчики просто в силу износа считали меньше. У меня такой был. Долго отбрыкивался от замены на новый... Но тут понадобилось его перенести,и делать было нечего,пришлось на замену соглашаться..

Спасибо конечно,но надо же что-то придумать.

reol "Придумать" с новыми счётчиками не очень выходит...Да и не стоит... Чревато...Некоторые нынешние контролёры тоже хорошо технически подкованы и оснащены... Да и вообще эта тем на большинстве форумов вне закона...

А это правда, что при перекосе фаз счетчик мотает сильнее?

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

reol написал :
А это правда, что при перекосе фаз счетчик мотает сильнее?

а у вас он есть.
в одной фазе напруга больше на другой соответственно меньше а в общем они фьюг фьюга будут компенсировать по суммарной потребленной мощности.
значительного изменения потребленной мощности наблюдатья не должно

может вас счётчик не прямого включения?

Пожалуйста если можно ,напишите чем они отличаются.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

reol написал :
Пожалуйста если можно ,напишите чем они отличаются.

прямого включения счетчик подключается напрямую к сети а не прямого через трансформаторы тока 5 на 100 или 5 на 400 или другой а сам счетчик расчитан на ток до 5 ти ампер.
у вас на счетчике 50 или 60 ампер где нибудь написано.

раз в жизни видел как счетчик непрямого включения был включен в сеть без трансформаторов токак,но счетчик был дисковый а у вас электронный

Спасибо, но проблема осталась....

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

reol, Начните с проверки правильности работы нового счетчика. Включите мощную нагрузку (с известной мощностью) и понаблюдайте за показаниями счетчика. Например, электрокамин мощностью 2кВт должен "наматывать" каждые шесть минут по 0,2 кВт*ч. Ну или 2кВт*ч за час работы. Если новый счетчик считает верно - значит, просто старый был "тормознутый".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

reol написал :
Спасибо, но проблема осталась....

модель счетчика то какая

Регистрация: 02.05.2011 Великий Новгород Сообщений: 1150

Kamikaze написал :
Если новый счетчик считает верно - значит, просто старый был "тормознутый".

запросто

Спасибо,до завтра