Стандартная ситуация: многоэтажка с 4-проводным 3-фазным стояком без отдельного защитного "чистого" нуля в щитках или "земли".
По правилам надо цеплять квартирный защитный ноль отдельным проводом к болту ближайшего этажного щитка. Однако, если отгорает единственный рабочий ноль стояка по дороге, мало не покажется на защитном нуле в квартире.
Кто-нибудь озадачивался этой проблемой защиты от потенциала извне?
Варианты устройства местного повторного заземления (а тем более в этажном щитке) как того требуют правила, не предлагать.
Видится единственный вариант: отключение защитного нуля от этажного щитка одновременно с отключением входящей фазы.
А критерием может быть аномальный уровень напряжения при обрыве нуля между входящими фазой и нулем (равно как и фазой и защитным нулем). Автоматы, реагирующие на такие аномалии есть и даже можно повыбирать. Однако, практически все они рвут только фазу.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Andrew@ написал :
Кто-нибудь озадачивался этой проблемой защиты от потенциала извне?
.

Тема на семь с половиной сотен постов считается?
www.mastercity.ru/showthread.php?t=37144

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Регистрация: 31.01.2012 Новосибирск Сообщений: 33

Оно конечно да, спасибо за наводку. Только тема была обозвана более широко чем вынесенный на обсуждение вопрос... А аналогичных широких тем тут море.
Вынести бы ее что ли в более конкретную по смыслу? На ваше усмотрение.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Andrew@ написал :
По правилам надо цеплять квартирный защитный ноль отдельным проводом к болту ближайшего этажного щитка.

По правилам самовольное подключение "земли" в доме, где она не предусмотрена проектом - недопустимо. Это опаснее чем вы думаете и не столько отгоранием нуля, сколько ПОВЫШЕНИЕМ вероятности получить удар током или устроить пожар.

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

andrewkhv написал :
По правилам самовольное подключение "земли" в доме, где она не предусмотрена проектом - недопустимо. Это опаснее чем вы думаете и не столько отгоранием нуля, сколько ПОВЫШЕНИЕМ вероятности получить удар током или устроить пожар.

У нас полно домов с четырехпроводными стояками и электроплитами. Для которых проектно предусмотрено зануление плиты. С металлическим корпусом между прочим...
Ни разу не слышал, чтобы кого то от электроплиты долбануло. Или чтобы от этого пожары были...
Или можете привести такую статистику?

Регистрация: 31.01.2012 Новосибирск Сообщений: 33

Видимо, вся разница в исполнении защитного нуля в четырехпроводке и его диаметре....
Аналогичная по смыслу тема, на которую давалась ссылка выше, как-то заглохла на неоконченной ноте полгода назад.
Может, у кого появились новые мысли по теме? Уже обсуждавшиеся видимо смысла нет поднимать снова.

Регистрация: 31.01.2012 Новосибирск Сообщений: 33

Видимо, вся разница в исполнении защитного нуля в четырехпроводке и его диаметре....
Аналогичная по смыслу тема, на которую давалась ссылка выше, как-то заглохла на неоконченной ноте полгода назад.
Может, у кого появились новые мысли по теме? Уже обсуждавшиеся видимо смысла нет поднимать снова.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Даже если ноль стояка допускает его использование как PEN, это лишь необходимое, но недостаточное условие. Крайне важно наличие в доме СУП и ДСУП в ванных комнатах, без которых "земля" может привести к беде.