#2881468

vovikz написал :
Проводились работы, возможно сливали воду. Когда заново заполняли, грязь поднялась с "насиженного места" и поперла по трубам. Терморегулятор - узкое место, вот ошметки там и осели

Снял регуляторы с батареи, все заработало! Спасибо!

vovikz написал :
Проводились работы, возможно сливали воду. Когда заново заполняли, грязь поднялась с "насиженного места" и поперла по трубам. Терморегулятор - узкое место, вот ошметки там и осели

Понял.
Каким образом его можно почистить? Снимать полностью с трубы? Или можно просто открутить гайку с ручкой и давлением вымоет грязь?

Криворучка82 написал :
Попробую, спасибо, но такая же проблема обнаружилась и в других комнатах

Проводились работы, возможно сливали воду. Когда заново заполняли, грязь поднялась с "насиженного места" и поперла по трубам. Терморегулятор - узкое место, вот ошметки там и осели

серго-70 написал :
На схеме указан регулятор.Возможно проблема в нем.Попробуйте проверить.

Попробую, спасибо, но такая же проблема обнаружилась и в других комнатах (первая была спальня, там и заметили раньше всех), вряд ли все регуляторы сразу вышли из строя... Тем более регулятор сверху, в батарея сверху как раз греет, а вот снизу нет.

На схеме указан регулятор.Возможно проблема в нем.Попробуйте проверить.

Криворучка82 написал :
Пробовал, то же самое

Мне тоже не помогло. Как ни давил и что не пробовал. Только спуск воздуха выше помог. Причем был холодным весь стояк от нижних соседей до верхних. Мне проще потому что я живу в 3этажном, на 2м этаже.

sa-master написал :
Попробуйте закрыть верхний кран, и еще раз слить воду

Пробовал, то же самое

Деметрий написал :
такая же ситуация была. Подключение такое же. Пока на верхнем этаже не спустили нормально воздух - у меня не грело. Причем у соседа сверху верхней точкой на батарее был не кран маевского, а американка на вводе, поднимали край батареи чтобы воздух вышел на маевского.

Попробую с соседом пообщаться

такая же ситуация была. Подключение такое же. Пока на верхнем этаже не спустили нормально воздух - у меня не грело. Причем у соседа сверху верхней точкой на батарее был не кран маевского, а американка на вводе, поднимали край батареи чтобы воздух вышел на маевского.

Криворучка82 написал :
Вонища от слитой воды была как из канализации. Это нормально?

Нормально.

Попробуйте закрыть верхний кран, и еще раз слить воду

Вонища от слитой воды была как из канализации. Это нормально?

Добрый день!
Ситуация следующая:
Пару дней назад булькали батареи, видимо, отключали стояк и потом заново заполняли. После этого батарея перестала греть. Греет только в верхней части. Стояк горяченный, подводы к батарее тоже.

Через кран Маевского решил выпустить воздух. Воздух не вышел, полилась только вода. Слил 3 ведра, батарея начала греться, но после окончания слива опять остыла. Нижний подвод от батареи до запора тоже холодный.

Прилагаю схему, на которой видно, где горячо где тепло.

Посоветуйте, что делать?