Во первых на кондей линию 3*2.5,на водонагреватели либо общее УЗО на 30 Ма,либо дифы,на розеточные линии комнаты и кухни поставьте автоматы на 16 А,т.к ваши розетки на 25 не ращитанны,на духовой шкаф отдельная линия с автоматом защиты согласно его номинальной мощности.
Спасибо, сразу появились вопросы: читал, что водонагреватели вроде имеют встроенные узо, по этому и не поставил в схеме, нужна ли отдельная линия на духовой шкаф если они с варочной панелью зависимые, не мало ли 16А, так как на линии кухни набор из холодильника, чайника и микроволновки не считая 5 розеток, а на линии комнатных розеток 25 точек?
Если духовка зависимая,то линия на 6 мм2,и диф на 40 А. Розетки комнаты поделите на 2 линии...Обычные бытовые розетки рассчитаны на 16 А,и их защита от сверхтока должна обеспечиваться соответствующим автоматом.
Без лишней демагогии, освещение выполнить трехжильным кабелем. Освещение санузла - под УЗО.
Суммарный ток групповых АВ превышает номинальный для УЗО. Должен быть - больше, или равен. Вряд ли на вводе С40.
Линия на кондиционер - 3х2,5 под АВ С16.
Водогреи - под УЗО.
Для современной кухни линий маловато: помимо 3х6 для ВП, предусмотреть линии для мощных потребителей (СМ, ПММ, независимый ДШ и т.п.) - и все это под УЗО.
JackJack написал :
Узо на 63А подойдут? В том числе на линию духовки.
Вполне.
JackJack написал :
И встроенного узо водогрея разве не достаточно?
Розетка в помещении повышенной опасности должна быть включена через УЗО. Розетку водогрея в ванной подключите под то же УЗО, что и душевую кабину & стиралку, в кухне - под УЗО розеток кухни.