В стене к выключателю проведен кабель с тремя проводами: коричневый, синий и зеленый.
При проверке индикатором, светятся два провода: синий и зеленый.

Из руководств узнал, что к выключтелю должен идти один провод с фазой, а остальные при этом идут к осветительному прибору. Но, как понимаю, в этом случае индикатор должен был реагировать только на один провод - на тот, в котором фаза?

Что не так в моем случае? Получается, к выключателю проведено два фазных провода?

У Вас люстра подключена?
Если подключена, не исключено (правильно проверенно индикатором) что выключатель рвет ноль.

В других светильниках (например кухня) при положении выключателя ВЫКЛ и выкрученной лампе что показывает индикатор (с неонкой) в патроне?

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

Bladiclab написал :
выключатель рвет ноль.

по симптомам - так и есть. Люстра с 2 группами ламп и с этих групп неонка и светится.

Забыл уточнить: такая картина (два провода светятся индикатором) во всех выключателях в квартире

2Bladiclab
В данный момент, точно не помню - не на месте. Но вроде что с вкрученной лампочкой, что без нее - на оба провода индикатор светился. Как буду на месте, попробую проверить.

Подключал двухклавишный выключтель. Коричневый сверху, синий и зеленый в нижние клеммы. На потолке к первому патрону подключал коричневый и синий, ко второму коричневый и зеленый.
При включении клавиши с парой коричневый-синий (левая клавиша): первая лампочка включается нормально, и индиактор перестает светиться на синем проводе в выключателе.
При включенной первой лампочке, включаю вторую: не горит, но индикатор на зеленом кабеле тоже перестает светить.
При выключенной первой лампочке - вторая лампочка горит...

Проводка освещения вся идет через распред.коробки, но они заделаны Кабель освещения к щитку один; тоже трехпроводный, если глаза не обманули (проводов куча в щитке).
При этом, как я смог разобрать во всей этой паутине, синий и зеленый были скручены вместе и подсоединены к автомату, а коричневый к нулю %)

Alexiy
Не люстра, два отдельных патрона с лампочками пока
Вот помню, что синий и зеленый светились на индикаторе, даже при том, что патрон был подключен только к одной паре: коричневый-синий (без лампочки). Зеленый провод (в потолочном кабеле) при этом не был ни к чему подсоединен.

Дополнение:
При всем этом, в ванную также двухклавишный выключатель: первый к освещению, второй к вытяжному вентилятору. Последовательность подключения проводов такая же, при этом все работает нормально.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

ZabraZabr написал :
При этом, как я смог разобрать во всей этой паутине, синий и зеленый были скручены вместе и подсоединены к автомату, а коричневый к нулю %)

это и очевидно из первого сообщения в теме. Тем не менее, должно быть с точностью до наоборот - к автомату подключаем коричневый, а голубой и жёлто-зелёный - на корпус щитка.

ZabraZabr написал :
первый к освещению, второй к вытяжному вентилятору.

при этом светильник и вентилятор находятся под напряжением даже в том случае, когда свет выключателем отключен.

ZabraZabr написал :
все работает нормально.

пока никого не убило, но не зарекайтесь... А работать-то оно будет...