#2889199

котел атак 15 п фитиль горит но горелка не зажигалась , выяснил что где дымоход есть датчик который срабатывает если газ не горит но клапан главный открыт тогда срабатывает защита и котел больше не включить!!! этот датчик нужно нажать самому типа он как выключатель ......... видимо при работающем котле затянуло холодным ветром и он остыл , ветер у нас в Ростове на Дону чистенько бывает, я думаю затянуло при открытой двери........ нажал все работает! к нему идут электро провода ток что его легко найти он находится там где труба заглядывай с низу шукай он не большой , ищи что можно нажать до щелчка и живи в тепле

Регистрация: 18.07.2009 Нижний Новгород Сообщений: 2893

Будет намного теплее если дымоход будет сделан правильно,будет хорошая тяга при лбом ветре и этот датчик-выключатель не будет ПЕРЕГРЕВАТЬСЯ и отключать горелку.Тогда не придется его искать и вклчать всякий раз,когда холодно.
И не только в Ростове.

мвс +100