Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483
#2891231

Тоже хотелось бы услышать замечания по схеме квартирного щита для "разгромленной" "трёшки" (снесена пара стен, в результате чего объединены прихожая, переходящая в проходной коридор, кухня и зал). Три вводных кабеля, шедших от этажного щитка в квартиру, заменены одним (ВВГ 3х10), все лишние автоматы из щитка при замене кабеля убраны, остался только один отсечной двухполюсный автомат на 50A, стоящий перед счётчиком. От этажного щита до квартирного ~10 метров, лоджия застеклена. Пока получилось следующее:

Не уверен на счёт выбранных номиналов УЗО. Кстати, какими они (и диф. автоматы тоже) бывают для однофазной сети? В смысле, также, как и автоматы: однополюсными, двухполюсными и 1P+N или только двухполюсными? Необходимо ли на вводе в квартирный щиток ставить "пожарное" УЗО и/или отсечной автомат. Может схему можно как-то оптимизировать в целях удешевления готового щита (в разумных пределах конечно )?
Заранее спасибо.

Все замечательно- только вот узо 63А на 10ма не найдете в продаже

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

Как быть? На 40 ставить?

VN8 написал :
Как быть? На 40 ставить?

На 40 тоже не найдете. В основном 16А10ма. Поставьте 2 шт

Да и бюджет щитка впечатляет!

Вот теперь, в отдельной теме будут замечания.
0) Все УЗО типа А? И на освещение? А цель установки УЗО типа "А" представляете?
1) Вас просили дать информацию по расстоянию от щитка в подъезде до Вашего квартирного щитка. Где она?
2) Вас просили дать информацию остеклена или нет лоджия.
3) Первое УЗО 63А/30мА и второе УЗО 40А/30мА. Посмотрите, в первой группе 5 автоматов по 16А, это УЗО в случае выхода из строя китайского C50 в щитке этажном (ну Китай..., что попишешь) будет перегружена. Вторая группа весьма специфична: весь свет квартиры кроме санузла и лоджии. В случае если будет утечка в этой группе свет у щитка включить не удастся. Не хотите ли поменять сделать рокировку? Допустим розетки спальни номер 2 и розетки у щитка перекинуть в группу 2, а в первую группу перенести два автомата световых линий. Подумайте!
4) УЗО на санузел 63А/10мА. Ну нету такого у хороших производителей. Есть 63А/30мА (но для санузла нужно чуть чуствительнее) и есть 16/10 и 25/10 (У Шнайдера и Легранда). Попробуйте такую компоновку: УЗО 25/10, а за ним группа два автомата по 10А (розетки и водогрейка) и один 6А - освещение.

На всякий случай спрошу. Розетка, которая обозначена как "Розетка (щиток)" она в самом щитке будет, или под ним?

После ответа на 1 и 2 будут уточнения.

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

web-rr написал :
0) Все УЗО типа А? И на освещение? А цель установки УЗО типа "А" представляете?

Честно говоря, довольно смутно, отталкивался от схем, уже размещённых на форуме. Как понимаю у "A" чувствительность выше.

web-rr написал :
1) Вас просили дать информацию по расстоянию от щитка в подъезде до Вашего квартирного щитка. Где она?
2) Вас просили дать информацию остеклена или нет лоджия.

Как мне ещё нужно написать, чтобы вы увидели? Прочтите всё-таки внимательно первое сообщение темы. Все данные, о которых вы спрашивали ещё в чужой теме, из которой вы меня попросили, я указал в этой новой теме сразу.

web-rr написал :
Первое УЗО 63А/30мА и второе УЗО 40А/30мА. Посмотрите, в первой группе 5 автоматов по 16А, это УЗО в случае выхода из строя китайского C50 в щитке этажном (ну Китай..., что попишешь) будет перегружена.

Понимаю, что проблемы китайского аппарата можно избежать путём установки на вводе квартирного щитка ещё одного дублирующего автомата на 50А, но от нормального производителя? Над вашим предложением по перекомпановке подумаю... завтра... сегодня после ночной ещё толком не отоспался - башка совсем дурной .

web-rr написал :
На всякий случай спрошу. Розетка, которая обозначена как "Розетка (щиток)" она в самом щитке будет, или под ним?

Да, розетка будет находиться непосредственно в самом щитке.

Да, поставьте на вводе уже в своём щитке двухполюсной С50 хорошего производителя.

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

Так уже лучше?

[*]Поставил на вводе квартирного щитка дублирующий страховочный автомат на 50А.
[*]Разнёс свет (зал) и розетки (зал) в разные группы, точнее изменил их членство в группах . Несколько теряется логика группирования, но с другой стороны, да, наверно, так будет практичнее: при срабатывании какого-либо одного УЗО в этих двух группах, не придётся в потёмках шариться возле щитка, т.к. подсветка останется либо с зала, либо с кухни (прихожей - свет в ней планируется скомутировать от кухни).
[*]Свет (санузел+коридор) перенёс во вторую группу, увеличил в этой группе номинал УЗО до 63А.
[*]Третью группу вообще удалил, а розетки(санузел+коридор) и водонагреватель повесил на отдельные диф. автоматы.

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

Народ, выходные кончились, не стесняемся критикуем. Есть замечания по обновлённой схеме?

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Поменяйте местами "Свет-зал" и "Розетки-зал"

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

andrewkhv написал :
Поменяйте местами "Свет-зал" и "Розетки-зал"

Специально так сделано (прочтите пост #9 пункт 2).

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

VN8 написал :
Разнёс свет (зал) и розетки (зал) в разные группы, точнее изменил их членство в группах . Несколько теряется логика группирования, но с другой стороны, да, наверно, так будет практичнее: при срабатывании какого-либо одного УЗО в этих двух группах, не придётся в потёмках шариться возле щитка, т.к. подсветка останется либо с зала, либо с кухни (прихожей - свет в ней планируется скомутировать от кухни).

не, эдак вы сами себя перехитрите. Полезете отключать и отключите не то...

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

Alexiy написал :
не, эдак вы сами себя перехитрите. Полезете отключать и отключите не то...

А что подписывать автоматы теперь немодно? Мне вот не лень это сделать будет.

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

вот в темноте и впопыхах - самое время заниматься чтением, особенно, если до этого в щиток несколько лет не заглядывали...
Ну, всяко бывает... Когда всё хорошо, то в щиток не лазят.
Я, знаете ли, сам бывает удивляюсь - "кто так строит?!" (С) - Стругацкие..., ан, это я сам несколько лет назад...

Регистрация: 12.09.2010 Тюмень Сообщений: 483

Alexiy,
Кухня, зал, прихожая - одно помещение, условно разделённое на данные зоны. Далее, квартирный щит висит в зоне прихожей, свет в которой запитан от кухонного света, поэтому, при текущем размещении света зала и света кухни по разным группам, при срабатывании УЗО в одной из этих групп, свет у щита будет всегда (!): либо подсветка будет с самой прихожей (кухни), либо от освещения зала. Так что полная темнота грозит только при срабатывании вводного автомата либо отключения света в доме.

Alexiy написал :
и впопыхах - самое время заниматься чтением, особенно, если до этого в щиток несколько лет не заглядывали...

А речь не о впопыхах. Если проводить работы на электроустановке (менять розетку) то только убедившись в том, что выключено то, что нужно. Если же погас свет, то достаточно посмотреть на щит и прочесть надписи, найти автомат и УЗО этой группы, посмотреть взведены ли они или нет.