Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2895675

Спасибо!
УЗО Хагер, но мне кажется, что оно исправно. Сегодня проверю. Еще раз спасибо!

Регистрация: 28.06.2011 Москва Сообщений: 13481

nova написал :
УЗО или в другом проблема?

Нам отсюда не видно.
Либо УЗО действительно неисправно, либо неправильно подключено (рабочий ноль и фаза должны через УЗО идти, а защитный ноль - не должен), либо рабочий ноль с защитным после УЗО замкнуты где-то (в щите, в проводке или в розетках)

Исправность УЗО легко проверить, отключив от него квартирную сеть и вместо неё подключив ту же лампочку прямо к УЗО. Кнопка ТЕСТ должна вызывать срабатывание, а лампочка - нет.
Если УЗО исправно, то следует поводить монтажника мордой по батарее и заставить искать ошибку с монтаже - где он нули после УЗО закоротил.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

Узо будет выбивать, если:

  1. Перепутаны рабочий ноль и защитный в щите, то есть земля через узо идет
  2. Контролька включалась между фазой и землей, нулем и землей.

Как быстро проверить узо. Отключить его. С выходных клемм вытащить провода, отогнуть их в сторону. Включить. Нажать кнопку "Тест". Должно сработать. Выключить. Подключить к выходу узо лампочку. Включить. Если узо выбивает - то наверно неисправно. Если Узо не выбивает, нажать на нем кнопку "тест". Если сработало - можно считать, что рабочее.

Что за марка узо?

Замечание. Контролька представляет некоторую опасность: лампочка может перегореть со взрывом. Лампочку легко разбить и коротнуть "усиками" в щите что-нибудь. Так что лучше светильник с закрытой лампочкой. Или соорудить какую-нибудь защиту из пластиковой бутылки от чего-нибудь.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

"Земля" уже подключена в щите? Провода не перепутаны? Контрольку точно между фазой и нулем включали?

Здравствуйте!
При проверке электриком новой проводки (розеточного шлейфа), прикосновением контрольной лампочки к контактам шлейфа, выбивает центральное селективное УЗО. Нижестоящие групповые УЗО пока не подключались, поэтому проверены не были. Электрик говорит, что УЗО неисправно, если так реагирует на лампочку.
Проводка трехжильная, в гофре.
Прошу Вашего совета, это неисправность УЗО или в другом проблема?