Есть гараж, на входе 220В.
Идет довольно разветвленная электрическая сеть, но интересует на данный момент только одна ниточка.
От этого входа идет сперва автомат на 6А, далее идет трансформатор 220-12 мощностью 250Вт, далее идет 5 ламп по 40Вт.
Вчера перестали работать все эти лампы. На входе трансформатора напряжение есть, на выходе - 0,02В ....
Как понимаю, полетел трансформатор.
Посему вопросы:
вторичку тоже следовало бы защитить , хотя бы плавким предохранителем и транс поставить с запасом мощности , можно двухкратным - ведь броски тока при включении ламп видимо прилично "напрягают" вторичную обмотку :-)
И на входе и на выходе. Ток получается 2,4 ампера ( 200 ватт на 12 вольт ), ставь на выход автомат на 6 А. Правда бывают и меньшего номинала, но я их в продаже давно не видел.
Никогда не видел такой арифметики,что 200 разделить на 12 и получается 2,4. Получится 9 Ампер.
200/12=16,(6) Ампер, кто больше?
То есть защиту нужно ставить на 20 Ампер.
По низкому - да.
По высокому 250/220=1,1 Ампер, принимаем защиту в 2 Ампера. Что-то у меня никак ни 6 Ампер, ни 9 не получаются.
Еще раз - делите мощность на напряжение. У вас получится сила тока.
Каюсь, обделался. Голова болела мог просмотреть.