Есть гараж, на входе 220В.
Идет довольно разветвленная электрическая сеть, но интересует на данный момент только одна ниточка.
От этого входа идет сперва автомат на 6А, далее идет трансформатор 220-12 мощностью 250Вт, далее идет 5 ламп по 40Вт.
Вчера перестали работать все эти лампы. На входе трансформатора напряжение есть, на выходе - 0,02В ....
Как понимаю, полетел трансформатор.
Посему вопросы:

  1. есть ли смысл после трансформатора поставить еще один автомат на 20А? Если да, то автоматы же работают по току, на 12В нужен обычный автомат который продается в любом магазине?
  2. что с трансформатором? смотреть вторичную обмотку? или проще новый купить?

Регистрация: 30.03.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 1007

вторичку тоже следовало бы защитить , хотя бы плавким предохранителем и транс поставить с запасом мощности , можно двухкратным - ведь броски тока при включении ламп видимо прилично "напрягают" вторичную обмотку :-)

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

И на входе и на выходе. Ток получается 2,4 ампера ( 200 ватт на 12 вольт ), ставь на выход автомат на 6 А. Правда бывают и меньшего номинала, но я их в продаже давно не видел.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Никогда не видел такой арифметики,что 200 разделить на 12 и получается 2,4. Получится 9 Ампер.

200/12=16,(6) Ампер, кто больше?
То есть защиту нужно ставить на 20 Ампер.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

По низкому - да.

По высокому 250/220=1,1 Ампер, принимаем защиту в 2 Ампера. Что-то у меня никак ни 6 Ампер, ни 9 не получаются.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

Еще раз - делите мощность на напряжение. У вас получится сила тока.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Каюсь, обделался. Голова болела мог просмотреть.