Добрый день!
Прошу помочь с отоплением дома:сам дом, бревенчатый +мансарда.
В настоящее время в доме сделано отопление на "розлив" двух трубной системой,от котла все идет 40-й металлической трубой подача и обратка,отвод на радиаторы 25-я труба,в доме три контура.
Вопрос в следующем:можно ли будет переделать схему иным образом,те существующие контура(3-ри штуки),подсоединить в коллектор и с этого же колектора пустить трубу(40-ку метал) на мансардный этаж,далее к этой трубе подключить еще один колектор и с него лучами на каждый радиатор мансардного этажа(перед котлом в обратку будет поставлен насос)????будет ли такая схема работо способна???
Если "да",то какой трубой МП можно сделать зазводку второго этажа(примерная длина от колектора к радиаторам от 2-х до 8-ми метров)??
С уважением Михаил.
Теоретически любую схему можно запустить. И сделать рабочей. Но лучше сразу обращаться к профи. Иначе получается помесь слона и кролика. Если переделывать 40 трубу не будете, то для балансировки всей системы нужно предусмотрено вентили на всех радиаторах и балансировочные вентили на всех стояках, для балансировки. Так как система будет работать только с насосом , то вероятно на радиаторы хватит 16 трубы. Точные данные можно получить либо после выезда спеца на месте, либо точного чертежа, схемы и фото объекта. Продумайте сразу систему автоматики, для управления температурой в доме. Любой температурный датчик дает экономию газа за год приличную
Спасибо огромное за ответ!
Балансировочные крану будут однозначно,как на батареях так и на контурах!
И автоматика тоже будет устанавливаться!
у меня были сомнения подклячения,будет ли система, как я хочу сделать, работать...
и все же решил не 16, а 20 трубу прокладывать.
к сожалению,у нас газа нет,походу дела мы еще остаемся в каменном веке)
Конечно 20 труба в вашем случае лучше, чем 16. Важно учесть подбор вентилей радиаторных и балансировочных. Например вентили радиаторные есть с разным проходом и разным гидравлическим сопротивлением. данные по кV есть у всех приличных производителей. Вентили с минимальным проходом могут свести к нулю применение 20 трубы.
АКВАГАЗ написал :
Конечно 20 труба в вашем случае лучше, чем 16. Важно учесть подбор вентилей радиаторных и балансировочных. Например вентили радиаторные есть с разным проходом и разным гидравлическим сопротивлением. данные по кV есть у всех приличных производителей. Вентили с минимальным проходом могут свести к нулю применение 20 трубы.
Да да я вкурсе на счет вентилей!!!
Спасибо Вам огромное!
Шаровые краны для таких целей не используют. Вам оптимально такие вентили ставить:
Они настраиваются в двух вариантах. Вначале вы выставляете на вентилях разные проходы: на ближайшем радиаторе меньший проход, на самом дальнем радиаторе наибольший внутренний проход. Потом с помощью верхней ручки вы можете дополнительно и балансировать радиаторы и менять температуру на радиаторе, изменяяя поток теплоносителя через радиатор. Если вы из города Тосно, привет городу. У меня там друг живет. В 1997 году мы там славно зажигали!!!!
да все ни чего,когда отопление делаешь с "нуля",а когда оно уже есть и работает???и к существующей рабочей схеме первого этажа подключить второй,без значительной переделки первого....
поэтому я и задал этот вопрос на форуме,может кто из спецов такое уже делал(переделывал)...
Три контура +1 на мансард в коллектор,будет конечно работать,только предусмотреть краны,вентиля на коллекторе для регулировке.Если мансарда не большая или какой контур маленький,возможна ситуация не равномерного отопления различных контуров.
Вентеля буду ставить на каждую батарею однозначно!
Спасибо ребята за ответы!
Есть у меня еще вопрос по поводу включения котлов!
сейчас у меня стоит два котла,один ТТК второй ЭК,включены они параллельно(оба котла самопал,без датчиков и без насосов)
хочу их переделать и включить последовательно,сначала ТТК, ЭК после него и на ЭК поставить термолегулятор..
Когда буду топить ТТК,ЭК выключен,стоит в режиме "ожидания",только как носитель в системе начнет остывать до определенной температуры,терморегулятор сработает и автоматика включит ЭК,конечно еще в обратку ТТК поставлю насос..
как считаете,имеет место быть такая схема???