Насос стоит в полметра от котла.Котел находится в подвале.Сейчас за окном стало теплее,тем-ра носителя 60-65С.шум почти не слышен.
Предположу, что насос установлен высоко на подаче. А шум из-за кавитации вследствие недостаточного давления на входе нанасоса. А чем выше температура теплоносителя, тем больше должно быть давление на входе насоса (см. паспортные данные).
Разница где-то градусов 5-7.Насос включен на 2-ку
котел ТЕРМОБАР.Автоматика ЕВРОСИТ.Насос качает нормально.Рядом стоит ТТ,работает нормально.Проблемы начались в холода -30,в доме+22.Шум в процессе работы.
Проблемы с обраткой отопления.
Romaha Чей котел, какая автоматика, шум в процессе работы или в какой то период...
Котел АОГВ-12.5,трубы ПП,радиаторы стальные.При работе котла возникает шум,температура в системе 65-70С.Котел покупал новый.При уменьшении пламени на горелке не наберает температуру.Подскажите в чем проблема?