Присоединяйтесь к сообществу Мастерград
дайте совет- есть желание сделать на кухне и ванной теплый пол(кабель с терморегулятором в цемент под плитку) вопрос собственно в чем-обязательно ли подключать его через диф.автомат? или мона прям от розетки? заранее всем ответившим благодарен
andrei777 написал : есть желание сделать на кухне и ванной теплый пол(кабель с терморегулятором в цемент под плитку)
Терморегулятор лучше на стене разместить.
andrei777 написал : -обязательно ли подключать его через диф.автомат?
Обязательно! Но это может быть и УЗО 30мА с автоматом. И линия ТП должна быть отдельной. Розетки, кстати, тоже должны быть под защитой УЗО 30мА.
да понятно что терму на стенку я имел ввиду кабель в пол
andrei777 написал : я имел ввиду кабель в пол
Ну, что вы имели, то и ввели, но написали-то, что хотите и регулятор вместе с кабелем в цемент под плитку ...