Новостройка. Нарисовал схему существующего щитка и прикладываю схему щитка, который планирую поставить в квартиру. Старался сделать наиболее бюджетно.
Возникают вопросы:
Правильность подбора номиналов автоматов и УЗО.
Толщина и тип проводов от УЗО к автоматам?
Толщина и тип провода, который буду тянуть от счетчика к квартирному щитку?
Ставить ли селективное УЗО 63А 100мА?
Может еще что упростить?
Чем соединять провода в распаечной без помощи электрика(ваги, если они, то какие; опресовка; )?
Если оба на 30мА - получаем последовательное включение двух узо на один диф ток - вырубятся оба, если будет утечка. А если вводной на 100-300мА - то розеточные группы под диффзащитой, которая защищает только проводку, а не человека - нарушение ПУЭ.
узо на 16А не защищено от сверхтока - автомат на 25А. Что за линия планируется? 3х4 квадрата на свет и розетки? 4 квадрата не заправить в розетку.
на свет 16А - кабель будет 3х2,5
сделайте нормальную схему - белый фон. а то плохо видно. укажите сечение кабелей.
если по правому рисунку (читается плохо)
1 да вроде правильно, только я бы водогрей и стиралку под свои АВ поставил и кондей в принципе из под УЗО убрать можно
2 можно ПВ3-10, но и ПВ3-6 хватит на концы НШВИ и обжать
3 можно как в пункте 2, лучше ВВГнг-LS 3х10 (с запасом) или 3х6
4 поставить, и как селективное и как "противопожарное", после счетчика
6 можно и ВАГО (родное), я прессую ГМЛ
Если оба на 30мА - получаем последовательное включение двух узо на один диф ток - вырубятся оба, если будет утечка. А если вводной на 100-300мА - то розеточные группы под диффзащитой, которая защищает только проводку, а не человека - нарушение ПУЭ.
узо на 16А не защищено от сверхтока - автомат на 25А. Что за линия планируется? 3х4 квадрата на свет и розетки? 4 квадрата не заправить в розетку.
на свет 16А - кабель будет 3х2,5
Вы наверное смотрите первую картинку. Это то что есть, уже сделано застройщиком. Планирую сделать как на второй картинке
MICKAEL написал :
если по правому рисунку (читается плохо)
1 да вроде правильно, только я бы водогрей и стиралку под свои АВ поставил и кондей в принципе из под УЗО убрать можно
водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды.
А почему кондер убрать из-под УЗО?
papovich написал :
водогрей и стиралка одновременно вряд ли когда работать будут. Думаю 1 розетку в ванной на них сделать, поочереди включать, в зависимости от нужды.
Ваше право
papovich написал :
А почему кондер убрать из-под УЗО?
убрать не обязательно, но "...установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется".ПУЭ 7,1,79