Какова потребляемая мощность Р(Вт) при исходных данных, увы скудных, надо для поставщиков энергии:
три фазы, 400В, 125А...Спасибо.

125*0,69 = 86 кВт

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

кВА

haramamburu написал :
кВА

именно кВт (косинус 1)
Чтобы получить кВА, реактивку надо "приплюсовать", если она есть...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

"Ваще" не понял юмора...

Автор не говорил о характере нагрузки, поэтому косинус принимаем 1, поэтому мощность активная.
Если хотим кВА, то к активной надо "прибавить" реактивную, о которой ничего не известно...
Наверное, юмор тут...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо, может допинфа прояснит.Речь идет о промышленном подогревателе воздуха, увы импортном,подключаемом с помощью штепсельного соединения вот такие данные указал поставщик забугорный...глубоко не копаем типа звезда-треугольник...вот и юмор..скорее указаны максимальные параметры....Неужто 86 КВт....

Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо

ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

sergey_sav написал :
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо

ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.

Штепсельное соединение для запитки всего Вами перечисленного. Увы посредник подачи информации "слишком хорошо" владеет аглицким, поэтому выдал только такую инфу.Но спасибо большое...86 Квт думаю не дешевле солярки.....

*

sergey_sav написал :
Автор не говорил о характере нагрузки,

Вот поэтому и нет смысла говорить о кВт, а можно говорить только о кВА.

Alexcc написал :
надо для поставщиков энергии:

указать

sergey_sav написал :
86 кВт

и

Alexcc написал :
о промышленном подогревателе воздуха

что равно электроотопление. Не факт что разрешат.

Alexcc написал :
86 Квт думаю не дешевле солярки.....

Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель!
Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

haramamburu написал :
можно говорить только о кВА

+1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи. Так что это полная мощность, те кВА.

andrewkhv написал :
+1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи.

Сбыту обычно то-же пофиг на косинус.

Alexcc написал :
надо для поставщиков энергии:

Так-что просят у них киловатты. А за киловары могут и вздрючить потребовав компенсацию реактива.

ПPOPAБ написал :
.

Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель!
Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.

Согласен с Вами, просто до этого был дизель-обогреватель (естественно со всем аппаратным фаршем),если выразится...Возникли проблемы с пожарниками -подвоз топлива. Поставщики-все просто, мы арендаторы, т.с. пользователи услуг (электроснабжения)

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergey_sav написал :
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо

А в чем проблема то? Ну сделан общий вывод...
И абсолютно большая часть потребления будет приходиться на нагреватель. По сравнению с ним остальное копейки. Реактивка будет маленькой...

sergey_sav написал :
125*0,69 = 86 кВт

А кто может написать подробную формулу?Спасибо

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

дерёвня написал :
А кто может написать подробную формулу?Спасибо

125 - это ток в амперах
0,69 получили следующим образом:
400В * 3 фазы / 1,732 (корень из трех поскольку напруга линейная, а не фазная)
ну и поделили на 1000, чтобы получить мощность к киловаттах, а не в ваттах

Только правильнее было брать 380В, поскольку у нас напруга числится такая. 400В это указывается по буржуйскому стандарту (у них и в розетке 230В, а не 220 как у нас)...
Получится 82,3кВт.

дерёвня написал :
А кто может написать подробную формулу?Спасибо

Тут: