Автор не говорил о характере нагрузки, поэтому косинус принимаем 1, поэтому мощность активная.
Если хотим кВА, то к активной надо "прибавить" реактивную, о которой ничего не известно...
Наверное, юмор тут...
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Спасибо, может допинфа прояснит.Речь идет о промышленном подогревателе воздуха, увы импортном,подключаемом с помощью штепсельного соединения вот такие данные указал поставщик забугорный...глубоко не копаем типа звезда-треугольник...вот и юмор..скорее указаны максимальные параметры....Неужто 86 КВт....
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо
ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav написал : Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо
ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.
Штепсельное соединение для запитки всего Вами перечисленного. Увы посредник подачи информации "слишком хорошо" владеет аглицким, поэтому выдал только такую инфу.Но спасибо большое...86 Квт думаю не дешевле солярки.....
Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель!
Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.
Согласен с Вами, просто до этого был дизель-обогреватель (естественно со всем аппаратным фаршем),если выразится...Возникли проблемы с пожарниками -подвоз топлива. Поставщики-все просто, мы арендаторы, т.с. пользователи услуг (электроснабжения)
sergey_sav написал : Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо
А в чем проблема то? Ну сделан общий вывод...
И абсолютно большая часть потребления будет приходиться на нагреватель. По сравнению с ним остальное копейки. Реактивка будет маленькой...
дерёвня написал :
А кто может написать подробную формулу?Спасибо
125 - это ток в амперах
0,69 получили следующим образом:
400В * 3 фазы / 1,732 (корень из трех поскольку напруга линейная, а не фазная)
ну и поделили на 1000, чтобы получить мощность к киловаттах, а не в ваттах
Только правильнее было брать 380В, поскольку у нас напруга числится такая. 400В это указывается по буржуйскому стандарту (у них и в розетке 230В, а не 220 как у нас)...
Получится 82,3кВт.