дерёвня написал :
А кто может написать подробную формулу?Спасибо

Тут:

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

дерёвня написал :
А кто может написать подробную формулу?Спасибо

125 - это ток в амперах
0,69 получили следующим образом:
400В * 3 фазы / 1,732 (корень из трех поскольку напруга линейная, а не фазная)
ну и поделили на 1000, чтобы получить мощность к киловаттах, а не в ваттах

Только правильнее было брать 380В, поскольку у нас напруга числится такая. 400В это указывается по буржуйскому стандарту (у них и в розетке 230В, а не 220 как у нас)...
Получится 82,3кВт.

sergey_sav написал :
125*0,69 = 86 кВт

А кто может написать подробную формулу?Спасибо

Регистрация: 09.03.2010 Новосибирск Сообщений: 5307

sergey_sav написал :
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо

А в чем проблема то? Ну сделан общий вывод...
И абсолютно большая часть потребления будет приходиться на нагреватель. По сравнению с ним остальное копейки. Реактивка будет маленькой...

ПPOPAБ написал :
.

Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель!
Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.

Согласен с Вами, просто до этого был дизель-обогреватель (естественно со всем аппаратным фаршем),если выразится...Возникли проблемы с пожарниками -подвоз топлива. Поставщики-все просто, мы арендаторы, т.с. пользователи услуг (электроснабжения)

andrewkhv написал :
+1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи.

Сбыту обычно то-же пофиг на косинус.

Alexcc написал :
надо для поставщиков энергии:

Так-что просят у них киловатты. А за киловары могут и вздрючить потребовав компенсацию реактива.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

haramamburu написал :
можно говорить только о кВА

+1, вводной автомат ограничивает ток и ему пофиг косинус фи. Так что это полная мощность, те кВА.

Alexcc написал :
надо для поставщиков энергии:

указать

sergey_sav написал :
86 кВт

и

Alexcc написал :
о промышленном подогревателе воздуха

что равно электроотопление. Не факт что разрешат.

Alexcc написал :
86 Квт думаю не дешевле солярки.....

Электроэнергия- самый дорогой теплоноситель!
Из жидкотопливных, дешевле всего на отработанном масле.

*

sergey_sav написал :
Автор не говорил о характере нагрузки,

Вот поэтому и нет смысла говорить о кВт, а можно говорить только о кВА.

sergey_sav написал :
Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо

ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.

Штепсельное соединение для запитки всего Вами перечисленного. Увы посредник подачи информации "слишком хорошо" владеет аглицким, поэтому выдал только такую инфу.Но спасибо большое...86 Квт думаю не дешевле солярки.....

Alexcc, Промышленный подогреватель содержит, как минимум, три устройства: вентилятор (может не один), нагреватель и блок управления. Одним штепселем сложновато всё это хозяйство включать...
имхо

ЗЫ. За подробную информацию при постановке вопроса ещё никого не расстреляли... Так что, чем точнее задан вопрос, тем точнее к истине будет ответ.

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Спасибо, может допинфа прояснит.Речь идет о промышленном подогревателе воздуха, увы импортном,подключаемом с помощью штепсельного соединения вот такие данные указал поставщик забугорный...глубоко не копаем типа звезда-треугольник...вот и юмор..скорее указаны максимальные параметры....Неужто 86 КВт....

Автор не говорил о характере нагрузки, поэтому косинус принимаем 1, поэтому мощность активная.
Если хотим кВА, то к активной надо "прибавить" реактивную, о которой ничего не известно...
Наверное, юмор тут...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

"Ваще" не понял юмора...

haramamburu написал :
кВА

именно кВт (косинус 1)
Чтобы получить кВА, реактивку надо "приплюсовать", если она есть...

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

кВА

125*0,69 = 86 кВт

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Какова потребляемая мощность Р(Вт) при исходных данных, увы скудных, надо для поставщиков энергии:
три фазы, 400В, 125А...Спасибо.