Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17
#2918805

Закупили вот такой сантех-девайс...
С верикальным выпуском. Пустую коробку от такого-же девайса видели в контейнере для строительного мусора. Значит кто-то уже установил из соседей.
Смущает следующее - расстояние от стены до центра сливной трубы в полу - 105мм (это еще нет плитки - порядка 10мм) - на чертеже девайса - расстояние д.б. 115мм. Т.е. имеем порядка 20мм несоосность. Ситуация осложняется тем что выпуск девайса практически совпадает с днищем, а сливная труба выступает на 60 мм из пола. Сливная труба - пластик. Знаем, что есть эксцентрики, но в такой конфигурации похоже не вариант, либо чтото резать, либо штробить?

Уважаемое сообщество - какие есть варианты?

Cтена за унитазом из гранита? какие сложности убрать часть стены? Дом то явно из кирпича. Понятно что труба проходит через соседский потолок, может соседи тоже ремонт делают? А разные бывают

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

стена кирпичная, тощиной в 1 кирпич, за стеной соседи, под нами гараж. Убрать 4,5 см наверное локально можно, но из чертежа видно что также и под бачок убирать надо. убирать всю стену на 45мм нереально. итого- горшок получится в нише. както обделать гипсой... не очень эстетично. под нее еще 10мм стены убирать надо. так и стенку завалить недолго.
Есть еще какие варианты?

Сдайте унитаз обратно, и возьмите эту же модель с гор. выпуском.

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Это решение проблемы было как вариант после доставки прибора и повторного обмера. Что бывает то бывает (косяк по замерам)...
К сожалению, объект строительства далековато от точки закупа. Процесс обмена с учетом транспортировки будет стоить сопоставимо с агрегатом.
Конструктивно - что еще можно предпринять?

Akwa написал :
Конструктивно - что еще можно предпринять?

Поставить эксцентрик, но придется поднимать унитаз.

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Сипилить верх сливного отверстия и чуток угубиться в стяжку не вариант? Сливная труба - пластик...
На эксцентрики смотрел. пол еще тож немного поднимется за счет плитки. что даст... 5мм до дна горшка + ~10мм плитка + 10мм в стяжку заглубить... хватит? Пластиковый слив выдержит такие издевательства?
не слишком много будет высоты эксцентрика?
Не пинайте сильно програмиста...

Гараж то чей? Если в гараже поднять голову к потолку к тому месту где санузел что видно?
Дайте фото места установки, чтоб и стены вошли, там лежак? или труба в гараж уходит?
Быстро отвечай и фотку вешай и так столько времени и букв потрачено.

Да, пошевеливайся там!

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

вот фото места установки

на фото сток прикрыт полиэтиленкой. рассттояние без плитки минимальное.
Гараж пока ничей стоит дорого.
На фото видно, что тройник слива чуть выступает над стяжкой.
Гдето в окрестностях еще трубы ГВС. Где они не зает даже прораб. такая история.

Эксцентрик и постамент для унитаза, вроде, самый бюджетный вариант.

Снять частично стяжку, освободить лежак, провести по новому, минут 20 работы перфоратором, если осторожно и с перекурами то час и сделать так как нужно.
Трубы это не мины, стяжка то бухтит?
Даже можно сильно не напрягаться, освободить только выход трубы, и сразу станет понятно многое, это тройник? повернуть его лёжа к двери и вставить угол.
Надо было ещё парочку фоток поближе к выходу трубы и канализационный стояк, плюс общую фотку, и примерный план прохождения канализации, наверно там ещё и ванна подключена этим же лежаком?
Фотка даёт 90 процентов информации. лучше один раз увидеть.

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Спасибо за ответы. другой фотки пока нет под рукой.
вот - нарисовал.
думаю - если освободить тройник от стяжки получится ли его выход повернуть параллельно полу, чтоб поставить колено? герметичность стыков не нарушится?
"стяжка то бухтит?" - вопрос не понял...
Стяжка залита так что местами видно часть сливных труб... сама стяжка из какогото облегченного материала, ковыряется даже отверткой.

Akwa написал :
сама стяжка из какогото облегченного материала, ковыряется даже отверткой.

Сам бог велел.

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Спасибо,
конечно краткость сестра таланта, но после прочтения - как вам такой вариант:
снять стяжку около тройника справа, подрезать трубу справа, добавить по 2 полуколена (под 45 градусов) слева и справа, таким образом выдвинуть тройник вперед на 5-7 см. при этом он сместится вперед и правее, что не критично.
На сколько реализуемо?

Вы же хотели тройник горизонтально повернуть. Передумали?

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

задавал вопрос - " герметичность стыков не нарушится?"
пока никто не ответил...
к тому-же - думаю при повороте тройника горизонтально + колено = смещение от стены, думаю, станет уже слишком большим

Герметичность обеспечивается уплотнительным кольцом и нарушиться не должна (в теории).

отковыряйте скорее уж отвёрткой хоть, заодно и трубы другие найдёте.
Купите тройник и угол, совместите и попробуйте.
Идея Akwa с 45 углами отличный вариант,
Вся канализация пластиковая стоит на простом резиновом кольце, герметичность не ухудшается если труба и кольцо чистые без мусора.
Проверить очень просто, собрали пролили водой.
По идее надо всю канализацию перекладывать, избавиться от длинной трассы по периметру, заменить все 90 углы на 2 по 45, а лучше 3 по 30.

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Medtech, спасибо за ответ!
вот только зачем всю канализцию перекладывать - не понял?
думаю - максимум - до ближайшего поворота (справа).
чем плоха длинная трасса по периметру?
"отковыряйте скорее уж" - объект не близко какие вы быстрые

Очень длинный путь воде, работать конечно будет, но медленно, возможны в будущем отложения, при поворотах 90 градусов скорость потока сильно замедляется, чем короче тем лучше.
А потом строители уже сами определили где будет ванна, где раковина, где слив у ванны. Это делали по вашему проекту? или они экстрасенсы и всё сделали как вы предполагали? а биде не предусматривали?

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Строители на медиумов уж больно похожи, даже прораб не в курсе что эти шаманы намутили. Хоть и славяне были...
Этот длинный путь по периметру к тому-же фактически горизонтален. На этапе вступления в долевку - уже все было под стяжкой.
Про биде - хороший вопрос. Суровы были строители, даже под стиралку разводку не сделали, а вы биде... стиралку будем ставить на кухне, не особо в санузле под это место есть.
Так что имеем то что имеем.
Единственно - не очень уж большой санузел - 4 кв.м - 1,54м*2,55м. Должно слиться.

А вы сейчас уже попробуйте пролить в самую последнюю точку от раковины и посмотреть в сливное унитаза с фонарём, залейте сначала стакан и посмотрите как быстро проскочит мимо унитаза, подождите , не торопитесь, пока течь не перестанет, потом полстакана и посмотрите как быстро пройдёт, так же как стакан?
Может пока плитки то нет всё переложить и выставить уклон в 3 см на 1м 50-0й трубы чем потом мучиться засорами?

Там явно стоит тройник 110х110х87, и толщина стяжки порядка 100мм (раз трубы из нее немного выпирают). Как ни крути тройник, а в результате получится только отодвинуть отверстие от стены, но не утопить раструб в стяжку. Если трассировка канализационных труб действительно как на рисунке, то впору принимать волевое решение о полной переделке канализации, начиная от стояка. В вашей ситуации купленный унитаз установить можно, но будет или некрасиво, или дорого. Лучше спишите его на непредвиденные расходы (сдайте, продайте по объявлению), и возьмите что-нибудь другое. Что - станет понятно после того, как все обмерите и сделаете чертеж расположения всех сантехприборов в санузле.

Akwa, у вас стояк черный, тройник тоже? Может на ПВХ ПП переделать?

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Спасибо за ответы. Но вот кое что не понял...:

Prosumer написал :
Akwa, у вас стояк черный, тройник тоже? Может на ПВХ переделать?

можно подробнее? что это даст?
Интересно - существует ли СНИП, нормирующий угол наклона при разводке сливной канализации при строительстве. Если да - то можно выставить претензию строителям, чтоб они переделали за свой счет...:yu

Akwa написал :
что это даст?

Не понадобятся переходники.

Регистрация: 20.02.2012 Калининград Сообщений: 17

Уважаемый Prosumer, поясните несведущему, плз... ("Не понадобятся переходники.")

Вот что нашел:
ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

СНиП 2.04.01-85*
...

  1. РАСЧЕТ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ СЕТЕЙ
    ... В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40-50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм - с уклоном 0,02.

Получается по моему периметру 4+4+1,5=5,5*3=16,5см. с учетом высоты стяжки 10см - поучается - 6,5 см над уровнем стяжки... не айс...

Akwa, если вы в этом не ошиблись:

Akwa написал :
Сливная труба - пластик.

значит

Prosumer написал :
Akwa, у вас стояк черный, тройник тоже? Может на ПВХ переделать?

тут и так уже все в порядке.
по поводу переделки - у вас проблема не с уклоном, а с длинными горизонтальными трассами, содержащими несколько углов 90гр.

У вас на чертеже унитаза нету глубины захода выпуска в раструб. Возможно, выступание раструба из стяжки для вас и не критично. Придумался еще 1 радикальный вариант установки имеющегося унитаза красиво. Расковыряйте стяжку вокруг стояка и посмотрите, как там сделано ответвление к вашему раструбу для унитаза. Если стояк пластиковый с резиновыми манжетами, а ответвление просто тройником - возможно его удастся повернуть немного вокруг оси стояка, чтобы раструб выпуска отошел от стены. Тогда имеющийся унитаз остается, а трассу после унитаза все равно желательно переделывать. Кстати, если верить вашим чертежам, то внутренний диаметр раструба в полу 100мм, а внешний диаметр выпуска унитаза - 102мм. Вас это не смущает?

ПП трубы и ПЭ отличаются диаметрами: 110 против 108.