Dmitry_kr написал :
насколько я понимаю выходов множество
начинку щита и сам оплавившийся корпус под замену.причём у вас сейчас на 24 модуля-меняйте на 36.ремонт после пожара всё равно делать.раздолбив чуть выше и ниже будет возможность нормально соединить провода,если,конечно,потребуется.если соединять,то лучше под опрессовку.если даже соединять провода не потребуется,то термоусад на все разделанные концы ОБЯЗАТЕЛЬНО ставить,даже если внешне они и нормально выглядят.мегоометр покажет сопротивление изоляции только в день замера,а как она поведёт себя через полгода,год,два....лучше не рисковать.
Dmitry_kr написал :
Возможно придется и сменой щитка заниматься,
Щиток со всей начинкой- на выброс.(ИЭК- цены не космические) Концы жил кабелей выпрямить и отмыть от сажи бензином (то-же и в розетках). Затем мегерим все линии... Если изоляция жил хрупкая, ломкая - одевайте термоусадку.
Ок, спасибо, мегаомметр смысла покупать нет исходя из этого очередной вопрос, кто возьмется измерить, сколько стоить будет? место катастрофы г. Красногорск. М.О. Возможно придется и сменой щитка заниматься, я скорее всего туда не полезу....
DrPilman написал :
Понятно. Тогда Вам нужно воспользоваться советом, кторый дал юра Т и измерить сопротивление изоляции кабелей, что бы понять их общее состояние.
Не подскажите каким образом? мультиметр имеется, в электротехнике вроде не чайник, но данными измерениями не занимался.
DrPilman написал :
Честно говоря как то это все странно. Был пожар, а автора волнует только состояние проводки в районе щитка...
Объясню, розетки рядом с очагом пожара чуть чуть оплавились и провода в идеальном состоянии..... Все остальное я знаю как делается и как с этим поступить, а электричество это самая затратная часть восстановления всего произошедшего.
До какой температуры прогрелись стены и перекрытия, в которых проложены провода? Этого Вы не знаете. В каком состоянии изоляция проводов по всей длине? Тоже не знаете. Надо полностью менять проводку везде, где она могла подвергнуться воздействию экстремальных температур.
Rumato написал : Dmitry_kr
А у Вас что вся проводка открытая? В кабель каналах? Как вы собираетесь на все провода трубки одевать?
нет нет нет, вопрос только про щиток, к сожалению он был открыт во время пожара и под воздействием высоких температур изоляция пришла в негодность, вводной провод до щитка поменять проблем не возникнет, а вот с теми проводами которые идут от автоматов в кабель каналы что то нужно делать, просто хочется сразу понять масштаб катастрофы, потому как если менять все, то это мягко выражаясь капец.
Тогда я вижу практически безкровный метод решения этого вопроса, купить трубки и с помощью фена изолировать провода, это возможно или бред? Фото будут позже потому как просто уже "страшно" заходить в квартиру, необходимо немного успокоиться....
Здравствуйте Уважаемые!
Нахожусь в крайнем шоке, поэтому вопрос может оказаться сумбурным. Итак, пожар в одной из комнат, но соответственно жар дошел и до щитка. Щиток пластиковый, его повело сразу, некоторые из автоматов тоже поплыли, хотя немного. Если трогать провода, изоляция хрупкая (провода медные). Вопрос в восстановлении всего, и звучит он так, что может быть с медью? насколько я понимаю выходов множество, от перепрокладки всех проводов, обрезания до нормальных отводов и наращивания через клемники до банального изолирования этих самых проводов если с медью ничего не происходит. Они не оплавлены.посто изоляция стала хрупкой. Есть какие нибудь соображения по этому поводу у профессионалов?