Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#177986

В комнате двухуровневый потолок. По периметру расположил лампы дневного света 28 шт х 16Вт. Двухклавишный выключатель. Одна клавиша на светильник, другая на ЛДС. ЛДС включаются и через секунду вырубает УЗО в щитке в коридоре. При этом, если через кабель подключить все ЛДС к розетке, УЗО ни в квартире, ни в коридоре в щитке не вырубает. В чем проблема?
Если из 28 ламп оставить 2-3, то все нормально, УЗО не срабатывает.

d1m4ss написал :
если через кабель подключить все ЛДС к розетке, УЗО ни в квартире, ни в коридоре в щитке не вырубает

Попробуйте пробросить кабель от выключателя и распредкоробки.

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Чьё производство светильников? Если наши или китай, то возможен брак и гдето коротит. Отключите все светильники ( от линии ) и включайте их по очерёдно. Больной должен себя проявить.

Светильники китайские. Когда купил, разложил на полу и подключил все светильники. Подключал к розетке, было все нормально...

Регистрация: 28.05.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 281

Тогда трясите линию. Попал как то раз почти на такой случай, оказалось когда строители присверливали потолок они прошили кабели и на фазном проводе. Проверьте наличие напряжения на профилях.

стоит проверить наличие отсутствия контакта нулевого и земляного провода.