Общее УЗО на 40А (разница в цене невелика, а "запас прочности" никогда не помешает. Да и на 16А УЗО еще поискать надо).
При новой проводке одного УЗО на квартиру-двушку, как правило, достаточно. По соображениям "чтобы при срабатывании одного УЗО не гасла вся квартира", можно при желании поставить отдельное УЗО 40/0,03 на кухню, как сборище мощных потребителей.
Верхний свет малодоступен для прикосновения и ставить на него УЗО на 10мА нет нужды. Лучше 30мА дабы исключить "ложняки".
За обилие линий на кухню и комнаты уже говорили. Можно смело раза в два "проредить".
Lehandr написал :
Я так понимаю что отдельная линия - это хорошо.
Все хорошо в меру. Линия 3*2,5 под АВ 16А - это 3,5кВт. Зачем на комнату больше? Даже при постоянно работающем обогревателе на 2кВт оставшихся 1,5кВт вполне хватит на компьютер, телевизор и прочую "мелочевку", включая утюг, который не потребляет свою мощность все время, а включается-выключается своим термостатом. Ну максимум две линии на комнату - если действительно предполагается одновременная работа многих мощных потребителей.
Единственное место, куда действительно есть смысл тянуть две-три линии - это кухня с духовкой, микроволновкой, ПММ, СМ, чайником и т.д.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
drdollar написал :
зачем вообще такое делать? откос может треснуть когда Вы туда монтировать станете, окно до конца не открыть, вазон не поставить и прочее...
У меня на окне много техники бывает (мобильники, радио, часы, светильники) - и открытое окно до розетки не достаёт (см. Рис. вид сверху)
это да. Но отдельной она будет только если АВ на каждую из них свой. Так что либо берите нормальный европейский симпатичный щиток на большее кол-во мест, либо не делайте лишнего и на каждый АВ не больше 1 линии. первое лучше.
Lehandr написал :
Поставлю защищённые. Примерно так (см. Фото)
зачем вообще такое делать? откос может треснуть когда Вы туда монтировать станете, окно до конца не открыть, вазон не поставить и прочее...
ну а что Вы от меня хотите - юрист в скромной деревне. Не всегда могу уследить за новомодными веяниями в электромонтаже, да и болел 3 недели. Вот и думаю себе, мо пропустил что-то?
С учетом деревянности, действительно лучше ВВГ-нг-ЛС. Лично проверено, что ПВ горит ярче солнца в отличие от других.
На кой Вам столько розеток??? 12 розеток на 23 м. кв/8 розеток в детской/4 в С/У... Вам действительно столько надо, тот же кондей подключают отдельной линией без розетки к примеру?
В щиток перед вводным АВ следовало бы добавить УЗМ.
Розетки в откосах - это действительно что-то новенькое - Как Вы окна будете открывать? Как Вы окна будете приоткрывать во время дождя?
Что за красная линия без УЗО?
Если УЗО+АВ заменить дифами - щиток можно брать на 18 мест. ЩРН в квартиру - енто жосска.
При вводном С25, ввод можете делать даже 4-кой, но лучше 6 мм. кв.
Lehandr написал :
буду менять на ПВ-3 медь 2 по 1*10 мм
1)ПВ не самый лутший вариант (Провод ПВ и провод АПВ предназначен для прокладки электропроводки в стальных трубах, пустотных каналах конструкций зданий. Номинальное напряжение проводов 450 вольт.), 10 квадратов??? у вас там что по 60А на газ?))))
2) розетки в откосах? не не слышал (разве что окна пластиковые-иначе зимой повышена влажность близь окон)
3)
на газ достаточно (алюминий 32-39А)
4)в ванную обычно рекомендуют на утечку 10 мА
5)странно что кондишн не под узо, но то такое (есть там с задержкой если бояться частого срабатывания)
6)10А 10мА - это навряд ли есть (хотя хз...)+ на весь свет можно и 30мА,оно дешевле
7) странно что ванну обделили на землю, некоторые так мечтают землю на СМ)))))))
8)поскольку за узо по 1 автомату можно ставить дифавтоматы (итого 12 модулей всего, но без РН, розеток, зумеров и тп доп приборов)
9) ящик грубоват для квартиры))))(ИМХО)
Доброго времени суток всем. Двух комнатная квартира в старом доме. Перегородки и перекрытия деревянные. Газ.
ВРУ (или этажный щит) дома в неудовлетворительном состоянии, алюминий 6 мм 2. 2. Ввод: Одна фаза, алюминий 2 по 1*6 мм
(буду менять на ПВ-3 медь 2 по 1*10 мм 2, но смысла особого нет из за пункта 1) Ограничение по модулям в щитке - всего 24 (2 дин рейки по 12 модулей)
Подскажите что не так? Спасибо.
[
]()[
]()