Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154
#2928281

Имееться кирпичный гораж. планируеться в скором времени замена всей проводки включая вводной кабель. общий кабель проложен по наружной стене гаражей в металической трубе и около каждого гаража распределительная коробка.
План работы такой:

  1. сверлю отверстие с уклоном на улицу в стене и вставляю металическую трубу.
  2. протягиваю через неё кабель.
    Теперь несколько вопросов.
  3. обязательно ли проход выполнять в металической трубе или достаточно пластиковой гофры.
    2.Если делать проход в металической гофре то надоли её соединять с общей мет. трубой и корпусом щитка.
  4. общая труба около распред. коробок соеденена перемычками на сварке. являеться ли эта труба заземлением?

Посоветуйте как правильно всё это организовать.

Регистрация: 25.02.2012 Оренбург Сообщений: 2

ZeRRon написал :

  1. обязательно ли проход выполнять в металической трубе или достаточно пластиковой гофры.

Метал. труба в проход - называется закладная, служит прежде всего, для защиты кабеля. Если прдполагается использовать сеть для чего-то кроме освещения (сварки, подключения станков и т.д.) - сделай, тем более что нужно-то всего - отрезок водопроводной трубы можно б.у. и кувалда :-)

ZeRRon написал :

  1. общая труба около распред. коробок соеденена перемычками на сварке. являеться ли эта труба заземлением?

Скорее всего труба эта предназначена для защиты проводки от механического и атмосферного воздействия и заземлена для того, чтобы если в трубе произошло повреждение кабеля, сама труба не оказалась под напряжением. использовать её для заземления или зануления нельзя.

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

ZeRRon написал :
обязательно ли проход выполнять в металической трубе или достаточно пластиковой гофры

В вашем случае достаточно любой трубы - металлическая используется для прохода через горючие перегородки, а труба вообще для сменяемости ввода.

Возможно что эта труба дополнительно заземлена,т.к несет еще и экранирующие функции.Наверное лучше внешне осмотреть всю линию и убедиться в этом.
Используйте пластик.гофру или трубу,ничего дополнительно заземлять не придется,это короткий участок цепи.
Кабель вводный имеет заземляющий проводник ?

Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154

sll написал :
Кабель вводный имеет заземляющий проводник ?

Водной кабель ещё непокупал, общий кабель алюминевый такчто и вводной тоже будет алюминевый. Если надо то куплю с заземляющим проводником.
Сварка будет однозначно использоваться в гараже и тепловая пушка и ручной электро инструмент, а насчёт станков то врятли они там будут.

ZeRRon Вводный,я имел ввиду сама линия к которой планируете подключаться.Заземление вообще по старой схеме присутствует?А "зачем вводной тоже будет алюминевый" -?? Используйте медь. тем более -"Сварка будет однозначно использоваться в гараже и тепловая пушка и ручной электро инструмент, а насчёт станков то врятли они там будут". На какую нагрузку вообще рассчитывается сеть?

avmal написал :
металлическая используется для прохода через горючие перегородки, а труба вообще для сменяемости ввода.

И через несущие стены... и межэтажные перекрытия!

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

services написал :
И через несущие стены...

Да, и через деревянные несущие стены тоже.

Регистрация: 03.02.2009 Иваново Сообщений: 154

Алюминевый вводной кабель будет потому что все соединения в клемных коробках (которые на улице) на скрутках. и электрик ГСК категорически отказываеться на счёт медного вводного кабеля.
Заземления никогда как такового небыло, некоторые заземляються на эту экранирующюю трубу.

ZeRRon написал :
Заземления никогда как такового небыло, некоторые заземляються на эту экранирующюю трубу.

Хотя это неправильно,я сомневаюсь что Вы будете делать индивидуальный контур заземления,и скорее всего прицепитесь тоже.

ZeRRon написал :
Алюминевый вводной кабель будет потому что все соединения в клемных коробках (которые на улице) на скрутках. и электрик ГСК категорически отказываеться на счёт медного вводного кабеля.

ок.Сечение вашего вводного алюм. кабеля будет больше,чем меди.

насчет трубы в сквозном отверстии,любой вариант не будет критичным.

Регистрация: 02.05.2011 Хабаровск Сообщений: 10751

ZeRRon написал :
на скрутках

То есть жилы кабеля ввода тупо наматываются на очищенный участок жил питающей линии... Купите два "ореха" У739М, У733М например. А то включите сварку - и дым пойдет. А если ноль магистральный отгорит, то вообще весело будет.

Кстати, орешки позволяют отвод делать медью, что конечно лучше алюминия. И сечение меньше, и надежность контактов с клеммами аппаратов лучше, особенно если пломбы не позволят подтягивать винты.