Здравствуйте, возникла такая проблема:
насосная станция speroni, насос периодически подкачивает воду даже если водоразбора нет. Более того, если на входном патрубке перекрыть вентиль, то все нормально, давление не падает. Из чего я делаю вывод, что проблема в перепускном клапане (клапане между откачиваемым и накачиваемым объемами) в самом насосе. Так ли это? Если так, то где он располагается в насосах speroni и стоит ли его (насос) самостоятельно разбирать?

Hi
Можно перед, или сразу после входного вентиля, поставить дополнительный обратный клапан.
Разбирать насос не стоит, особенно если он на гарантии, есть риск повредить прокладку.
А про наличие встроенного обратного клапана, можно узнать позвонив в сервис центр.

Я так и сделал - в сервисе сказали, что нет там встроенного обратного клапана! Видимо стоит слазить в колодец и посмотреть состояние обратного клапана на том конце входной трубы, подтянуть или заменить его. Если не поможет - врезать дополнительный клапан как Вы предлагаете.
Большое спасибо за совет.