Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5908634

ser000 - на бытовые квартирные счетчики-водомеры длина прямых участков ни до него ни после строго НЕ регламентируется, достаточно заводского присоединительного комплекта. Длина прямого участка - не менее ТРИ диаметра ДО и ПЯТЬ после - это требование для общедомовых и коммерческих узлов водоучёта.
Источник информации - Альбомы ЦИРВ.

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал:
на бытовые квартирные счетчики-водомеры длина прямых участков ни до него ни после строго НЕ регламентируется,достаточно заводского присоединительного комплекта.Три диаметра ДО и пять после - это требование для общедомовых и коммерческих узлов водоучёта.

Не совсем так. Точнее в документации обычно обозначено, что эти прямые участки как раз полусгонами и обеспечиваются, например, из паспорта на счетчик Valtec (данный прибор у автора вопроса):

8.3 Трубопровод на участке монтажа счетчика должен иметь
прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика.
(Dу – диаметр условного прохода счетчика). Соблюдение
этого условия обеспечивается применением стандартных
присоединительных полусгонов
.

_

Tehnik-san написал:
Три диаметра ДО и пять после - это требование для общедомовых и коммерческих узлов водоучёта.

Не надо догадок, открываем документацию на конкретный прибор и знакомимся в требованиями к установке.

Регистрация: 12.01.2017 Нижний Тагил Сообщений: 12

ser000 написал:

Надо было счётчики короткие брать длинной 80 мм (у вас судя по фото 110 мм), как раз бы отыграли необходимые вам 30 мм (может можно сдать/поменять в магазине?).

ser000,Да счетчики уже не поменять брал в инет магазине, затупил с размером, а обратные клапана штатные буду убирать, они снижают напор воды и выглядят ненадежно , также уберу пластиковый фильтр.

подскажите, пожалуйста, редуктор давления справится с такими перепадами, например, фар?

S1ngle написал:
обратные клапана штатные буду убирать, они снижают напор воды и выглядят ненадежно

Эксперименты проводили или личная неприязнь?
По документации на счётчик потеря давления на счётчике МПа(бар) 0,025МПа(0,25бар) на номинальном потреблении в 1,5 куба/час и в 4 раза больше потеря давления при потреблении 2,5 куба/час, а встроенного обратного клапана ещё 20%, то есть всего дополнительно 0,005МПа (0,05бар) при нормальном расходе или 0,02МПа(0,2бар) на максимальном.

S1ngle написал:
также уберу пластиковый фильтр.

Вы имеете ввиду сеточку на входе счётчика?
По документации на прибор эта сеточка обозначена СТРУЕВЫПРЯМИТЕЛЬ, а не фильтр.
Уверены, что изъятие этой сеточки не повлияет на точность показаний?

S1ngle написал:
Не замерял,но вроде на 2см короче нет,на 1см максимум...
Андрей?, Жаль=(

Так может просто перетасовать порядок и/или направление?
Например, развернуть косой фильтр через уголок в горизонт и мусоросборником вниз, потом счётчик вертикально, уголок и дальше.
Или можно фильтр тонкой очистки задвинуть вместо прямого участка между уголков.

S1ngle написал:
а обратные клапана штатные буду убирать, они снижают напор воды и выглядят ненадежно

Не стоит торопится,обратные клапана хорошо помогают если есть большая разница в давлении холодной и горячей воды.Если какая то значительно превышает...смесителем не отрегулировать...

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

mvs_rk6 написал:
подскажите, пожалуйста, редуктор давления справится с такими перепадами, например, фар?

давление прыгает от 3,5 до 5,5 бар

Подскажите пожалуйста - Установил у родителей сильфонную подводку Idrosapiens din8 - 3 штуки холодная вода -40см, горячая вода -60см и унитаз - 80см.Водоснабжение встало отлично практически не шумит. А вот подводка на унитаз стала чуть шумнее и главное в чем вопрос - стала при наборе воды и выключении клапана сильно дергаться ( чего раньше вроде не было).Вопрос из за чего это может быть или не обращать внимание -нормальное явление.Спасибо

stepiu написал:
стала при наборе воды и выключении клапана сильно дергаться ( чего раньше вроде не было). Вопрос из за чего это может быть или не обращать внимание -нормальное явление.

Было это и раньше,просто не обращали внимание...Устранить сможете только креплением трубки и желательно это сделать...Это связано с напором в стояках,на это вы не сможете повлиять...
У меня был случай...гибкая подводка дёргалась,дёргалась...и сломала на смесителе резьбу ввода...

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

sinitsyn написал:
Буду пробовать компенсировать разницу эксцентриком.

sinitsyn, вы проблему решили уже?
Если нет, то клапан не обязательно возле унитаза ставить, можно и у любой раковины.
А так, конечно фановая труба должна выводиться на кровлю.

Регистрация: 12.01.2017 Нижний Тагил Сообщений: 12

Андрей? написал:

Не стоит торопится,обратные клапана хорошо помогают если есть большая разница в давлении холодной и горячей воды.

Андрей?, В смысле обратные клапана которые шли с счетчиком(такие пластиковые)А вместо них латунные(полноценные)
Вроде бы проблему решил с размером, ток 1 фильтр (грязевик)заменю на универсальный(ввод снизу вверх)=(, вот что получилось.Фото

S1ngle, Я понял ,что вы хотите просто убрать обратный клапан...

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Регистрация: 12.01.2017 Нижний Тагил Сообщений: 12

Подойдёт ли манометр с резьбой 1/4HP для фильтра Honeywell FK06 AAM, прост на сайте оф сайте хонивела Манометры имеет торцевое (аксиальное) резьбовое подсоединение.
Тратиться 900р+ на манометр как то не хочется=)

Доброго времени суток. Надежность комбинированных муфт ПП от типа резьбы зависит (ВН или НН)?

firevrn, от типа резьбы - нет, не зависит. От производителя сильно зависит.

Регистрация: 04.07.2014 Раменское Сообщений: 390

firevrn, Зависит от места, где Вы хотите применить фитинг... Если 3/4 НР для подключения полотенцесушителя "Лесенка"- то не советую... Лучше 1/2 ВР+ эсцентрик 1/2х3/4.

Товарищи подскажите. Имеется новый дом, 6 этажей. На последнем этаже имеем вот такую картину с системой отопления.

Правильно ли я понимаю, что подача идёт по правой трубе и на 6 этаже будут самые горячие батареи?

Tonus, Обычно, да. Для полноты картины посмотрите как идёт подключение на нижних этажах. Если интересно.

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Mazayac, sergei3k спасибо

Регистрация: 25.08.2014 Зеленоград Сообщений: 575

Обнаружил, что мои счетчики в сантехшкафу опломбированы вместе с американками с обеих сторон. Сейчас возникла необходимость открутить американку после счетчика. Как выходить из положения?
И вопрос к практикующим мастерам - чем уплотняете резьбу 1/4" при установке манометров?

sanchez521 написал:
чем уплотняете резьбу 1/4" при установке манометров?

ФУМ

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Здравствуйте!

Спаял водопровод из ППР Wefatherm в квартире. Заглушил водорозетки кранами Маевского, заполнил водой, выпустил воздух. Накачал давление так: .
В общем, итоги:

0ч - 8 bar;

1ч - 7,8 bar;

2ч - 7,6 bar;

3ч - 7,4 bar;

4ч - 7,2 bar;

24ч - 5,6 bar;

36ч - 5,2 bar;

48ч - 4,7 bar

Все стыки и соединения сухие (или может я плохо ищу?). Просто все трубы будут замуровываться в стены, и не хочется в итоге получить "сюрприз" в виде протечки.

Собственно вопрос: куда девается давление? Искать утечку или уже успокоиться?

Vormios написал:
обственно вопрос: куда девается давление?

ПП релаксирует...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон написал:

Vormios написал:
обственно вопрос: куда девается давление?

ПП релаксирует...

Резон, можете развернуть ответ?

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Vormios, откройте техничку от производителя труб. Там должен быть описан режим опрессовки и допустимое падение давления от времени. Пластик "течет" от давления, т.е. меняет форму.

Tonal написал:
Vormios, откройте техничку от производителя труб. Там должен быть описан режим опрессовки и допустимое падение давления от времени. Пластик "течет" от давления, т.е. меняет форму.

Tonal, в мануале производителя сказано:

"...Испытание делится на предварительное, основное и заключительное.

Предварительное Испытание

Максимально возможное рабочее давление
превышается в полтора раза. Испытательное давление
должно быть дважды, с интервалом в 10 минут, доведено
до этого уровня, а также должно поддерживаться на нем
каждый раз в течение 30 минут. После второй подачи
такого давления по истечении 30 минут контрольного
времени испытательное давление не должно упасть
больше, чем на 0,6 бар. Возникновение
негерметичности не допустимо.

Основное испытание

Сразу после предварительного испытания следует
приступить к основному испытанию,
продолжающемуся два часа. По истечении двух
часов основного испытания испытательное давление
не должно упасть более, чем на 0,2 бар по
отношению к давлению, имевшемуся в конце
предварительного испытания.

Заключительное испытание

С интервалом минимум в 5 минут попеременно
подается испытательное давление в 10 бар и 1 бар.
После каждой нагрузки давлением сеть
трубопровода должна переводиться в безнапорный
режим. Ни в одном месте проверяемой сети не
должно возникнуть негерметичности."

По предварительному испытанию прохожу, а по основному - нет, падение где-то 0,4 бар

P.S. "...Испытательное давление должно быть в полтора раза
больше рабочего давления. Полипропилен
расширяется при нагрузке температурой и
давлением. Поэтому необходимо, чтобы
испытательная среда (обычно вода) и материал
трубопровода имели одинаковую температуру.
Следует, таким образом, следить за тем, чтобы
температура испытательной среды оставалась по
возможности постоянной. Испытание делится на
предварительное, основное и заключительное..."

Может как-то связано с температурой воды?

Tonus написал:
Правильно ли я понимаю, что подача идёт по правой трубе и на 6 этаже будут самые горячие батареи?

Если подача снизу то чем дальше, тем температура носителя ниже, если у трубы большая теплоотдача.
Или не хуже чем на первом, если подающая по всей трассе хорошо теплоизолирована.

Vormios,
А еще остатки воздуха растворяясь в воде понижают давление.

Vormios написал:
Резон, можете развернуть ответ?

Вы в принципе сами и ответили:

Vormios написал:
Полипропилен
расширяется при нагрузке температурой и
давлением.

Чем длиннее трубопровод тем больше будет падение... поэтому цифру 0,2 бар я бы назвал относительной.
Еще бы посмотрел со стороны обратного клапана пресса ... возможно есть несущественное подтравливание там...
Имхо: нормально все у Вас с трубопроводом....

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Резон написал:
Еще бы посмотрел со стороны обратного клапана пресса ... возможно есть несущественное подтравливание там...

Там после обратного клапана стоит шаровый кран, если только через него...

Кстати, смотрел сейчас - после 72 часов - 4 бар (падение с 8 до 4)