Схема конфорки:2kw (внутри 300 Вт, 800 Вт, 350 Вт)
Наверняка есть типовые подключения 4 контактной конфорки, через крутилку на 7 положений.
Я составил схему "переключений" ПМ-7, то есть как он коммутирует вход-выход. Могу сосканировать и прикрепить изображение. А вот как правильно уже подключить конфорку?
Сразу предупрежу, инет я шерстил, схем НЕТ! Тут какой-то мозговой штурм нужен. В ПМ-7 входит фаза+ноль, а выходит 5 коммутируемых контактов, и надо на них так ловко подвесить 4 контактную конфорку чтобы мощность с каждым поворотом нарастала Всю бошку сломал уже, не выходит.
Что такое сигналка? Ну ну А я ведь сейчас прорисую подключение 1-2-3-4 к 1-2-3-4 И гляну как там по мощности получается
Соседних конфорок - НЕТ. Демонтированное подключение НЕ работло правильно. Увы. Я стал прозванивать подключение, так вот там в промежуточном положении (где-то в "4") не было прохода с нуля на фазу, то есть конфорка была холодная
не было прохода с нуля на фазу///// это что такое? в первой позиции по рисунку у вас все комутирующие переходы работают,т.е. на полную мощность и ......главное 5 контакт это к сигнальному узлу!
не было прохода с нуля на фазу, то есть переключатель в положении "4" (со старым переключателем) не давал напряжения не конфорку. Сигнал это на лампочку? Да это я уже понял. Спасибо Контакт №5 идёт на сигнализатор включения конфорок.
тоже проблема, заменила конфорки, просто прикрутила туда-же провода в новые. Получилось как-то не так....
есть какое-то доступное объяснение-типа 1-1 и т.д. Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.)
в эл. схемах полный ноль и даже хуже. на конф вообще нет цифр -буква .А.
ребятки помогите. там на ручке ещё какие то перемычки стоят.
плита простецкая -комфорт, цена электрика =цена плиты, она меня задолбала, то переключатель прогорел, то посыпались конфорки.
порутчик написал :
Мне кажется что нет нагрева на 4(7 позиц.)
интересное предположение. Так кажется или нет? А может есть нагрев но не всех спиралей?
Конфорку прозванивали? Всё там цело?
Фото в студию - разъёмы переключателя и конфорки.
А вообще всё правильно : 1-1, 2-2...
пробывал поменять конфорку на плите зви 416 плита вообще не работает теперь . в чём фишка не пойму Не коротило нигде и автомат не выбивало. Может кто обьяснит
egor22Y9 написал :
плита вообще не работает теперь
Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает - клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом - один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.
Kapitoha написал :
Может где то лепесток (провод) слетел с клеммы? Такое бывает - клеммы уже разбитые от времени, провода там дебелые и с небольшим запасом - один зацепишь, слетает другой с ножевой клеммы.
Спасибо ! Точно слетел со стороны задней стенки но откуда незнаю ! Одна клема идёт на большую переднюю конфорку. Там маркировка есть " Р "
Мне нужно определить исправность блина ЭКЧ 180-1,5 (при включении переключателя конфорки в положение максимального нагрева срабатывает автомат - сопротивление подключенной конфорки в этом положении 31 Ом).
КЗ питающих контактов на землю нет - мультиметр в положении Омметра 20к показывает число 16.
Перерыл кучу ресурсов - везде пишут "прозвоните конфорку", но никто не пишет, какие должны быть сопротивления между выводами отсоединенной конфорки.
В моем случае сопротивления между контактами отсоединенной конфорки:
1-2 - 285 Ом
1-3 - 132 Ом
1-4 - 340 Ом
2-3 - 152 Ом
2-4 - 55 Ом
3-4 - 207 Ом
При подключенной конфорке сопротивления на питающих контактах переключателя в шести положениях:
1 - 338 Ом
2 - 209 Ом
3- 152 Ом
4 -55 Ом
5 - 41 Ом
6 - 31 Ом
laoban написал :
Перерыл кучу ресурсов - везде пишут "прозвоните конфорку",
Раз АВ шьет, значит КЗ. Контакты блина на корпус звонится? Если приложить металлическую линейку ребром на блин он плоский или вздутый? Можно и нужно мегернуть, положение 1000В, не менее 0,5 МОм
Отключили УЗО, при включении блина шило. Плитой продолжили пользоваться и вот результат.
КЗ контактов блина на землю нет.
Блин "условно плоский" - искривление начинается в 3см от края блина, без линейки особо незаметно.
При включении проблемной конфорки на питающих контактах вилки всей плиты сопротивление 338 Ом - и автомат вырубает.
Bladiclab написал :
Можно и нужно мегернуть, положение 1000В, не менее 0,5 МОм
Что такое мегернуть? При положении переключателя в положении 5 (1150Вт) сопротивление конфорки должно быть не менее 0,5МОм?
Bladiclab написал :
Отключили УЗО, при включении блина шило
laoban написал :
При включении другой конфорки на контактах вилки плиты появляется 184 Ом - автомат не вырубает.
Чудеса..
Раз влезли, значит получится. Поменяйте концы конфорок и пустите проблемную через исправный переключатель.
Одно плохо при такой диагностики можно сеть накрыть.
Накрыть – вывести из строя, угробить.
Подключил проблемную конфорку на исправный переключатель - все нормально работает. Однако проверял при поднятой верхней панели и видел, что при переключении контакты переключателя искрят с дымком. Снял оба переключателя (с которым выбивает и с которым конфорка работает) - у обоих контакты подгоревшие.
Проблемный переключатель:
[
]() [
]()
Рабочий переключатель:
[
]() [
]()
Принципиальных отличий у них нет, только степень обгорелости контактов.
Вопрос - это стандартный прцесс подгорания контактов или же он вызван чем-то иным? Просто при таком искрении, я полагаю, исправный переключатель также скоро станет неисправным
laoban написал :
Принципиальных отличий у них нет, только степень обгорелости контактов.
Вопрос - это стандартный прцесс подгорания контактов или же он вызван чем-то иным? Просто при таком искрении, я полагаю, исправный переключатель также скоро станет неисправным
У Вас в переключателе при прогорании контактов образовалась сажа. По не и шьет (КЗ). Качество изготовления не то. В электроплитах электра например, переключатели на керамике а контактная группа также горит.
Лично знакомым их просто менял переключатели и говорил, чтобы вращали только в одну сторону.
Здравствуйте! Поменял конфорку (плита Лысьва ЭП301). Подсоединил как и вторую большую (заднюю на 1,5 квт). Там идет на блин 4 провода. Но вот конфорка, которую заменил на 4 положении греет слабо. На схеме показано, что там разное подключение 1234 и 1243. Может из за этого?
Несколько раз снимал конфорки с плиты ЗВИ-412, уже не помню как правильно должен быть подключен переключатель ПМЭ27-2375пУХЛ4 к клемме конфорки ЭКЧ 180 1,5КВт.
Вариант 1: как предлагали выше: 1-4, 2-3, 3-2, 4-1. Вроде по мощности нормально, но уже на двух конфорках со временем перегорает тэн R3 (850 Вт)
Вариант 2: как на схеме в интернете: 1-2, 2-1, 3-4, 4-3. Но тут что-то по мощности не так. На четверке вообще греть почти не должно.
[b]Как правильно? Как сам производитель рекомендует подключать?[/b]
Я тут тестером мерял, схемки набросал. Мощность может и неправильно посчитал.
Братья, есть такая проблема, купили плитку на дачу с плавной регулировкой мощности, сгорела 18 см конфорка 2 КВт, купить такую не могу, нигде нет. Можно ли как то подключить стандартную четырехконтактную конфорку, к двум имеющимся клеммам, идущим от регулятора мощности???? Спасибо