Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#2940557

Посмотрел цены на сабжевую арматуру - дороже Oventrop! В чем дело? Очень качественный продукт, или такая же ситуация, как с шаровыми кранами из нержи от Danfoss: слышал, что свою цену они не отрабатывают?

Конкретнее, вопрос по ОК тип 223 и грязевику тип Y222.

Маркетинг, чистА маркетинг.

Vobbler написал :
слышал, что свою цену они не отрабатывают?

А где подслушивали?Вопрос похож на что лучше БМВ или Мерс.....

iv.iv написал :
А где подслушивали?

Шакалил у посольств

iv.iv написал :
Вопрос похож на что лучше БМВ или Мерс

Почему? У ОК названных фирм конструктив совершенно разный, а у авто - одинаковый.

Vobbler, грязевики хорошие. Данфосс их только продает. Производитель :

Прикольная анимация у них на главной страницераньше не было..

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk,

Ага, перед тем как задавать вопрос, я уже просек фишку, кто производитель. Но вот то, что цена выше Овентропа, это оправдано или те же айца?

Vobbler написал :
цена выше Овентропа, это оправдано

это данфосс мутит. Попробуйте поискать их еще где нибудь, заодно и мне расскажите
Если не найдете, то покупайте овентроп.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Извините, что в чужой теме, но у меня такая же ситуация - по спецификации Обратный клапан, пружинный, тип 223 - 15 шт. различного диаметра.
Цена каждого более 2 тыс.
Они на столько хороши?
Чем можно заменить?

конкретизируйте задачу

Попробую.
Есть схема обвязки котельной, в спецификации к которой указаны "Обратный клапан, пружинный, тип 223" - 15 шт. различного диаметра.
Посмотрел цены - больше 2 тыс руб за штуку.
Есть ли аналоги с более демократичной ценой?

Именно таких, аналогичных, с заглушками, не встречал. Однако, они в котельной, как правило и не нужны. Поэтому можно выбрать что-то другой. Желательно с металлической таррелкой.
Смущает общее кол-во коапанов. 15 штук, это что топим?

Какие конкретно модели порекомендуете?

Топим дом.
Два котла, бойлер, 4 контура (радиаторное отопление, теплые поли и в будущем контур бассейна и вентляции).
Возможно, схему можно оптимизировать, но суть не меняется - данфосовские ОК очень дорогие...

Я насчитал семь клапанов всего.
Порекомендую бронзовый Овентроп. Если надо дешевле, то Итап с латунной тарелкой.
С пластиком не берите, штоки протираются и клинят клапан.

Овентроп тоже не дешевый
1075004 Обратный клапан с прямой врезкой Ду 15 1/2"
А что скажите о ?
Nebraska. Серия 100. Артикул 180
Затвор обратный, с латунным седлом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1

По количеству - схему обвязки не я составлял.
Котылы - падача и обратка, итого 4 шт.
Бойлер - подача, обратка и ввод воды, итого 3 шт.
Контуры отопления, 4 шт.
Подпитка, 1 шт.
И еще несколько шт, назначение которых я пока не понял...

Гоните своих сантехников в шею.

Буггати в руках не держал, поэтому не рекомендую.

Схему обвязки выложите посмотреть

Сантехников пока нет, только проект.
Выложить здесь или создать новую тему?

Выкладывайте здесь

Исходный файл был в пдф, преобразовал в jpg.
Качество получилось не очень.

на фоне OK от danfoss, ШК Eagle вообще не смотрятся. Хотя это лично моё предубеждение. Возможно в ИО и не криминал.

Alone написал :
Качество получилось не очень.

Качество проектирования тоже "не очень". Явно рисовали больные люди.

  1. Группы безопасности котлов отделены от котлов запорной арматурой.
  2. Контур загрузки бойлера подключен до гидрострелки (наркоманы в городе)
  3. По два обратных клапана на каждый котел. Странно, что не по четыре
  4. Грязевик на котлы общий и отсутствует запорная арматура перед ним со стороны стрелки. Значит, чтоб его почистить придется слить гидрострелку. Затейники
  5. и т.д.

Вообщем, зовите вменяемых проектировщиков.
Этот "проект" можно использовать по назначению, если бумага мягкая.

ps1x написал :
на фоне OK от danfoss, ШК Eagle вообще не смотрятся. Хотя это лично моё предубеждение. Возможно в ИО и не криминал.

Какие ШК порекомендуете?
Шаровые краны Oventrop "Optibal" нормальные?

SCB написал :
Качество проектирования тоже "не очень". Явно рисовали больные люди.

  1. Группы безопасности котлов отделены от котлов запорной арматурой.
  2. Контур загрузки бойлера подключен до гидрострелки (наркоманы в городе)
  3. По два обратных клапана на каждый котел. Странно, что не по четыре
  4. Грязевик на котлы общий и отсутствует запорная арматура перед ним со стороны стрелки. Значит, чтоб его почистить придется слить гидрострелку. Затейники
  5. и т.д.

Вообщем, зовите вменяемых проектировщиков.
Этот "проект" можно использовать по назначению, если бумага мягкая.

Первые 3 пункта даже я заметил, немного почитав форум.
Более вменяемых я в нашем городе не найду.
Может быть по интернету кто то сможет сделать схему обвязки? Есть контакты?

Alone написал :
Шаровые краны Oventrop "Optibal" нормальные?

Нормальные.
Если вы к тому же возьмете краны для обвязки насосов, то в них ещё встроены и обратные клапана. Получится очень компактный монтаж

Может сразу и котловой коллектор скрутить?
Тут с комплектацией полегче.
Если интересно, пишите в личку или по телефону ниже.

SCB написал :

Нормальные.
Если вы к тому же возьмете краны для обвязки насосов, то в них ещё встроены и обратные клапана. Получится очень компактный монтаж

Спасибо за совет, посмотрю их.

Вот покрупнее

SCB написал :
Если надо дешевле, то Итап с латунной тарелкой.

Из нер.стали тарелка!

SCB написал :
С пластиком не берите, штоки протираются и клинят клапан.

+1

https://t.me/Santehnik_Moskva

master.msk написал :
Из нер.стали тарелка!

А что они тогда желтые такие, или это отражение?

SCB написал :
желтые такие, или это отражение?

Вы с обратной стороны посмотрите. С той, которая со стороны противотока.

https://t.me/Santehnik_Moskva

SCB написал :

Нормальные.
Если вы к тому же возьмете краны для обвязки насосов, то в них ещё встроены и обратные клапана. Получится очень компактный монтаж

Посмотрел краны для обвязки насосов.
У них диаметры ограниченны, только 25 и 32.