Посмотрел цены на сабжевую арматуру - дороже Oventrop! В чем дело? Очень качественный продукт, или такая же ситуация, как с шаровыми кранами из нержи от Danfoss: слышал, что свою цену они не отрабатывают?
Конкретнее, вопрос по ОК тип 223 и грязевику тип Y222.
Извините, что в чужой теме, но у меня такая же ситуация - по спецификации Обратный клапан, пружинный, тип 223 - 15 шт. различного диаметра.
Цена каждого более 2 тыс.
Они на столько хороши?
Чем можно заменить?
Попробую.
Есть схема обвязки котельной, в спецификации к которой указаны "Обратный клапан, пружинный, тип 223" - 15 шт. различного диаметра.
Посмотрел цены - больше 2 тыс руб за штуку.
Есть ли аналоги с более демократичной ценой?
Именно таких, аналогичных, с заглушками, не встречал. Однако, они в котельной, как правило и не нужны. Поэтому можно выбрать что-то другой. Желательно с металлической таррелкой.
Смущает общее кол-во коапанов. 15 штук, это что топим?
Топим дом.
Два котла, бойлер, 4 контура (радиаторное отопление, теплые поли и в будущем контур бассейна и вентляции).
Возможно, схему можно оптимизировать, но суть не меняется - данфосовские ОК очень дорогие...
Я насчитал семь клапанов всего.
Порекомендую бронзовый Овентроп. Если надо дешевле, то Итап с латунной тарелкой.
С пластиком не берите, штоки протираются и клинят клапан.
Овентроп тоже не дешевый
1075004 Обратный клапан с прямой врезкой Ду 15 1/2"
А что скажите о ?
Nebraska. Серия 100. Артикул 180
Затвор обратный, с латунным седлом, резьбы внутренняя - внутренняя по ISO 228/1
По количеству - схему обвязки не я составлял.
Котылы - падача и обратка, итого 4 шт.
Бойлер - подача, обратка и ввод воды, итого 3 шт.
Контуры отопления, 4 шт.
Подпитка, 1 шт.
И еще несколько шт, назначение которых я пока не понял...
Качество проектирования тоже "не очень". Явно рисовали больные люди.
Группы безопасности котлов отделены от котлов запорной арматурой.
Контур загрузки бойлера подключен до гидрострелки (наркоманы в городе)
По два обратных клапана на каждый котел. Странно, что не по четыре
Грязевик на котлы общий и отсутствует запорная арматура перед ним со стороны стрелки. Значит, чтоб его почистить придется слить гидрострелку. Затейники
и т.д.
Вообщем, зовите вменяемых проектировщиков.
Этот "проект" можно использовать по назначению, если бумага мягкая.
SCB написал :
Качество проектирования тоже "не очень". Явно рисовали больные люди.
Группы безопасности котлов отделены от котлов запорной арматурой.
Контур загрузки бойлера подключен до гидрострелки (наркоманы в городе)
По два обратных клапана на каждый котел. Странно, что не по четыре
Грязевик на котлы общий и отсутствует запорная арматура перед ним со стороны стрелки. Значит, чтоб его почистить придется слить гидрострелку. Затейники
и т.д.
Вообщем, зовите вменяемых проектировщиков.
Этот "проект" можно использовать по назначению, если бумага мягкая.
Первые 3 пункта даже я заметил, немного почитав форум.
Более вменяемых я в нашем городе не найду.
Может быть по интернету кто то сможет сделать схему обвязки? Есть контакты?