Alone написал :
У них диаметры ограниченны, только 25 и 32.

А зачем Вам больше?

По проекту на отопление 50, на ТП 40

для 40 кВт контура радиаторов надо 1,8 куба теплоносителя в час. Труба подойдет 1,5"не больше.
Однако, в этом случае, я б не делал радиаторы всего дома одним контуром, а поделил на два. Тем более, что площадь этажа 200 кв.м и всё равно будет неудобно тащить трубы к радиаторам от одного шкафа на этаже. Поэтому 2 контура напрашиваются сами.
Для ТП достаточно будет одной дюймовой трубы.